首页 > 电工基础 > 电工材料

电力变压器过负荷或三相电压不平衡怎么办?

作者:老电工时间:2022-09-12 18:37:49

有关电力变压器过负荷或三相电压不平衡的问题,运行中的电力变压器过负荷,电流指示值超过额定值,有功、无功功率表指针的指示值增大等现象,按相关原则处理。

电力变压器过负荷或三相电压不平衡的问题

运行中的电力变压器过负荷,可能出现电流指示值超过额定值,有功、无功功率表指针的指示值增大,或出现变压器“过负荷”信号,“温度高”信号和音响报警等信号。

值班人员发现上述异常现象或信号,应按下述原则进行处理:

1、恢复警报,汇报班长、值长,并作好记录。

2、及时调整变压器的运行方式;若有备用变压器,应立即投入。

3、及时调整负荷的分配,与用户协商转移负荷。-- 电工技术之家

4、如属正常过负荷,可根据正常过负荷的倍数确定允许时间;若超过时间,应立即减少负荷;同时,要加强对变压器温度的监视,不得超过允许温度值。

5、如属事故过负荷,则过负荷的允许倍数和时间,应根据制造厂的规定执行。

6、对变压器及其有关系统进行全面检查,若发现异常,应立即汇报处理。

如果发现运行中的变压器三相电压不平衡,首先应检查三相负载情况。若三相负载不平衡,则应立即调整负载,使之平衡。

对于Δ/Y接线的三相变压器,在三相负载平衡时,如果三相电压不平衡度在5伏以上,则可能是变压器绕组匝间短路,应停电检修。

对于Y/Y接线的变压器,在轻载时允许三相对地电压相差10%,但在重载时,应力求三相电压平衡。

以上就是电力变压器过负荷或三相电压不平衡的问题,供大家参考。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读