首页 > 电工基础 > 电工材料

塔吊起升高度限位器调试方法及要求

作者:老电工时间:2016-04-15 04:29:47

塔吊起升高度限位器调试步骤

1、起升高度限位器调整在塔吊空载下进行,分别压下微动开关。确认该两档起升限位微动开关是否灵敏可靠。

当压下与凸轮相对应的微动开关时,快速上升工作挡电源被切断,起重吊钩只可低速上升。

当压下与凸轮相对应的微动开关时,上升工作电源均被切断,起重吊钩只可下降不可上升。

2、当其中吊钩提升,使其顶部至小车底部垂直距离为1.3米或者1米,调动轴2Z,使凸轮2T动作至使微动开关2WK瞬时换接,拧紧螺母。

3、以低速将起重吊钩提升,使其顶部至小车底部垂直距离为1米或者0.7米,调动轴1Z,使使凸轮1T动作至使微动开关1WK瞬时换接,拧紧螺母。

4、对两挡高度限位进行多次空载验证和修正。来自:电工技术之家

5、当其中吊钩滑轮组倍率变换时,高度限位器应重新调整。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读