电线电缆规格选用参考表,确定电线电缆的使用规格

作者:老电工时间:2020-01-05 16:30:11

有关电线电缆规格选用的参考表,帮助大家确定电线电缆的使用规格,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度等。

电线电缆规格选用参考表

确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

一般电线电缆规格的选用参见下表:

导体截面mm 2

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设227 IEC 01(BV)

铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1)

钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ

允许载流量 A

容量 kW

允许载流量 A

容量 kW

允许载流量 A

容量 kW

1.0

17

10

 

 

 

 

1.5

21

12

 

 

 

 

2.5

28

16

 

 

 

 

4

37

21

38

21

 

 

6

48

27

47

27

 

 

10

65

36

65

36

 

 

16

91

59

84

47

97

54

25

120

67

110

61

124

69

35

147

82

130

75

150

84

50

187

105

155

89

195

109

70

230

129

195

109

242

135

95

282

158

230

125

295

165

120

324

181

260

143

335

187

150

371

208

300

161

393

220

185

423

237

335

187

450

252

240

 

 

390

220

540

302

300

 

 

435

243

630

352

1、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。

2、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。

3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;