防火阻燃电缆等级标准
电线着火火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO2的热释放,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害。
在燃烧中产生的卤酸(HCL)释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性是决定人们能否安全脱离火灾现场的主要因素。
IEC阻燃等级
评定线缆的阻燃性能优劣,国际电工委员会制定了IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准。
IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力(国内对应GB12666.3和GB12666.4标准)。IEC60332-3(国内对应GB12666.5-90)用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。
IEC60332-1/BS4066-1阻燃等级(单根电线或电缆垂直燃烧测试)标准规定,一根60cm长的试样垂直固定在前壁开通的金属箱内,火焰长度175mm的丙烷燃烧器从距试样的上部固定端450mm的位置上火焰锥与电缆以45度角接触,如果试样燃烧损坏部分距离固定端下部不超过50mm,测试通过。
有了测试标准,那么电线电缆厂家在生产过程中,就要严格控制产品质量和阻燃物的添加,有效的控制了过快燃烧给电线电缆传输带来的危害,对火灾影响的重要程度,给人们逃离的时间,一定程度上来讲,对于火灾的发生和发展起到了遏制作用。