线缆护套表面印有CM、CMR、CMX等字样,这些字样代表线缆的阻燃等级,在经过UL实验室严格的一系列阻燃试验且合格之后,才能在线缆护套表面打印相应的阻燃等级和UL编号。
1、通用级-CMG级
这是UL标准中通用级电缆,适用安全标准为UL1581。需要通过UL垂直燃烧测试。通用级电缆也没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
通用级(CMG)和商用级(CM)都常见于大楼的水平走线中,与CMR级电缆相比,他们通常分成更小的捆。CM/CMG级电缆使用基于卤化物的化学物质时线组然。根据定义,在一小捆电缆中,CM/CMG电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。火焰没有使用风扇强制燃烧。CM/CMG级电缆外套通常由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气。
2、增压级-CMP级
这是UL防火标准中要求最高的电缆,适用安全标准为UL910,该分级通过UL送风燃烧测试/斯泰钠风道实验。
它具有的阻燃能力,散发的烟雾和毒素很低。根据UL定义,在风扇强制密集燃烧条件下,一捆CMP电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMP电缆使用基于Teflo的化学物质,阻止燃烧扩散,使发出的烟雾和毒素达到zui小,增加了大量的成本。CMP级电缆用于在通风回气通道内敷设电缆的大楼中。在发生火灾时,大楼中不会充满电缆散发的大量的烟雾或危害毒素。
3、干线级-CMR级
这是UL标准中商用级电缆,适用安全标准为UL1666。需要通过UL直立燃烧测试。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
它具有的阻燃能力,但没有对散发的烟雾和毒素进行检验。CMR电缆与使用基于卤化物的化学物质,如氯,阻止燃烧扩散。
根据定义,在风扇强制燃烧条件下,一捆CMR电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMR电缆外套一般由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气,氯气会耗尽空气中的氧气,使火焰熄灭。
4、商用级-CM级
这是UL标准中商用级电缆,适用安全标准为UL1581。需要通过UL垂直燃烧测试。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般只应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
5、家居级- CMX级
这是UL标准中家居级电缆,适用安全标准为UL1581,VW-1。需要通过垂直燃烧测试。这种等级同样没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。烟密度、卤素含量和毒性等级。这种电缆限定于住宅或使用的通信电缆数量非常少的其他小型应用中,这些应用一般只敷设一条电缆。CMX级工具不能用于成捆的电缆应用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。