1kv电缆中间接头怎么制作?

作者:老电工时间:2022-04-05 14:26:48

有关电缆接头的制作方法,1kv电缆中间接头怎么制作,具体步骤包括固定电缆末端、剥切电缆、焊接地线和安装分支指套等,制作1kv电缆中间接头并不难,下面具体来看下。

1kv电缆中间接头制作方法

1、固定电缆末端

先将电缆末端校直,将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),需要在量取处刻一环形刀痕。

2、剥切电缆

1)顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。

2)在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,做下临时绑扎,并锯开钢带。(锯口要整齐)

3)在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。

(4)摘去填充物,分开线芯。

1kv电缆中间接头怎么制作

3、焊接地线

1)预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别包绕各相屏蔽层并绑牢后,焊接在铜带上。然后,将另一编织线用扎线绑牢后和钢铠焊牢。

2)将编织铜带与电缆护套间的一段,按设计尺寸用锡填满编织线,与电缆护套间空隙长15-20mm形成防潮段。

4、安装分支指套

1)在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整,略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约15mm。

2)清洁电缆护套(安装分支指套处)。

3)套进分支指套,使其与芯线根部尽量靠紧,然后用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定,待完全收缩后,端部应有少量胶液挤出。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢