电缆选择必备:电缆截面与电流对照表

来源:电工天下时间:2020-03-31 16:43:41 作者:老电工手机版>>

如何选择电缆,在电缆的选择问题上,有时不知道选择多大的电缆,这时就需要一份电缆截面与电流对照表,在选择电缆时做到有据可依就可以了。

在选择电机配套使用的电缆或是线缆时,总会遇到如何选择电线的问题,假如某一设备使用的是90KW电机,可是使用多大的电缆?我们需要一个电流与电缆规格对照表,根据此表来选择合适的电缆或线缆。

电缆截面与电流对照表

相关阅读:

1、电线电缆截面承载功率对照表

2、电线电缆截面积计算公式 

额定电流 额定功率 电缆规格(常用) 单芯线电缆规格
    YJV VV YJV VV
10A/15A 5-7.5KW 5*2.5 5*2.5 5*YJV1.5 5*VV2.5
20A/30A 10-15KW 5*4 5*4 5*YJV2.5 5*VV4
40A 20KW 3*6+2*4 3*6+2*4 5*YJV4 5*VV6
50A/60A 25KW 3*10+2*6 3*10+2*6 5*YJV6 5*VV6
75A 37.5KW 3*16+2*10 3*25+2*16 3*YJV10+2*YJV6 3*VV16+2*VV10
100A 50KW 3*25+2*16 3*35+2*16 3*YJV16+2*YJV10 3*VV25+2*VV16
125A/140A 62.5-70KW 3*35+2*16 3*50+2*25 3*YJV25+2*YJV16 3*VV35+2*VV16
160A/175A 80-87.5KW 3*50+2*25 3*70+2*35 3*YJV35+2*YJV16 3*VV50+2*VV25
200A/225A 100-112.5KW 3*70+2*35 3*95+2*50 3*YJV50+2*YJV25 3*VV70+2*VV35
250A 125KW 3*95+2*50 3*120+2*70 3*YJV70+2*YJV35 3*VV95+2*VV50
300A 150KW 3*120+2*70 3*150+2*70 3*YJV95+2*YJV50 3*VV120+2*VV70
350A 175KW 3*150+2*70 3*185+2*95 3*YJV120+2*YJV70 3*VJV150+2*VV70
400A 200KW 3*185+2*95 3*240+2*120 3*YJV150+2*YJV70 3*YJV185+2*YJV95
500A 250KW 2*(3*120+2*70) 3*240+2*120 2*(3*150+2*70)3*300+2*150 3*YJV185+2*YJV95 3*VV240+2*VV120
630A 325KW 2*(3*185+2*95) 2*(3*240+2*120) 6*YJV150+2*YJV150 6*VV185+2*VV185
700A 350KW 2*(3*240+2*120) 4(3*120+2*70) 2*(3*300+2*150) 6*YJV185+2*YJV185 6*VV240+2*VV240
800A 400KW 2*(3*300+2*150) 4*(3*150+2*70) 6*YJV240+2*YJV240 6*YJV300+2*YJV300
1000A 500KW 4*(3*150+2*70) 4*(3*185+2*95) 6*YJV300+2*YJV300 12*YJV150+2*YJV150

以上表格中线缆电缆规格的说明:

YJV:交联聚乙烯绝缘电力电缆

YJV:聚氯乙烯绝缘电力电缆

YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大

护套及绝缘层材质:

常见类型:

VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

括号中L代表铝芯电缆;

脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套

脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套

脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套

脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套

VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。

YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。

矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。

特殊用途类型:

1、yjv从长远看比vv号(使用寿命长等)但比vv贵

2、从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高,如:载流量:空气中40度时,10平方的YJV为:60,VV为:46,但有些设计在选用电缆时,40A的断路器用10平方的YJV电缆。从工作温度看YJV为90度,VV为70度,从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。 

3、没有太大的区别,直白的说YJV是贵族使用,VV是平民使用。使用效果YJV比VV稍好一些,主要表现在绝缘方面,YJV的绝缘比VV的绝缘要好一些,耐老化程度更高一些,举例说YJV使用三十年,VV使用28年,就是这么点区别。

4、在民用建筑中推荐使用YJV的,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体.故欧洲国家已强制在民用建筑中使用YJV的。

相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。

    时间:2022-05-09 22:22:41

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有