导线与电缆截面积的选择因素

导线和电缆的截面选择应考虑以下各项因素:
1、首先,输电的容量(有的习惯称能带的功率),输电容量越大,导体截面积就需越大。
容量最直接决定导线、电缆的导体截面积,这是首要因素。
2、输电的距离,距离较远,必须考虑线路的线损压降,要求压降小,就必须加大导体截面积。
3、电缆本身和结构:
1)导体的材质,比如铜、铝、铝合金,实质上就是导体的电阻。同样的输电容量铜导体截面积就可以小于铝、铝合金导体。
2)电缆的绝缘材质,或者说绝缘的耐热性,也即绝缘的允许长期工作温度,如PE、PVC是70℃,XLPE、EPR是90℃。同样的输电容量,耐温度高的导体截面积可相对小一些。
3)电缆的结构
a、电缆是单芯还是多芯结构,即使是多芯结构,2芯、3芯、4芯、5芯、3+1芯、3+3芯、4+1芯的电缆彼此间载流量也存在差异,同样的输电容量,导体的截面积选择也会不同。
b、电缆的金属护层、铠装层也是影响电缆载流量的重要因素,也影响到导体截面积的选择。
4、电缆的敷设方式

电缆的敷设方式和状态,对电缆的载流量有很大的影响,必须引起高度的重视,否则就会影响到安全供电和电缆寿命。电缆敷设状态对载流量的影响的根本因素有二:
一是感应电流增加了电缆的损耗并增加了电缆的发热量;
二是关系到电缆的散热,敷设状态好,电缆散热快,会增加载流量,那么导体截面积可以适当选小一些;相反,电缆不易散热,增加了电缆的温升,就会减小电缆的载流量,那么导体的截面积就必须加大。
总之,电缆的敷设方式和状态必须认真考虑,对电缆导体截面积的选择影响较大。
5、环境因素(环境温度)
环境因素对电缆载流量的影响最大,比电缆本身和敷设状态的影响更甚,最明显的就是环境温度和空气流通性。环境温度高,空气流通性不好,电缆载流量就得降低,导体截面积就得加大;相反,环境温度低,空气流动性好,电缆载流量就高,导体截面积就可适当减小。如给电缆套一个塑料管,载流量将会降低15~20%,可见空气流通的重要。
综上所述,导线和电缆截面积的选择应考虑的因素还是相对较多的,但对于电缆及其导体截面积的选择本来就是非常严谨的事,必须进行综合考虑,才能做到科学合理。
选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。 
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

比如15KW的三相电机选择电缆:
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是中距离(百米左右),铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
相关文章
  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。

    时间:2022-08-05 11:41:23

  • 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。

    时间:2022-07-20 21:11:58

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。

    时间:2022-06-01 21:05:33

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有