电线电缆选型与供配电线路消防设计(2)

作者:老电工时间:2020-03-31 15:35:31

2、选用不存在的电线电缆型号

在建筑施工图审查过程中,常常发现有些设计人员选用WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆、WDZ-YJV电缆或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆、WDZN-YJV电缆。

众所周知,电线电缆型号中的“W”表示无卤,“D”表示低烟,“V”表示聚氯乙烯,如BV表示铜芯聚氯乙烯绝缘电线,VV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

上述电线电缆的绝缘或/和护套由聚氯乙烯构成,而聚氯乙烯所含的氯是卤族元素。

只要电线电缆型号中有字母“V”,就一定含卤。因此,不存在WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆、WDZ-YJV电缆或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆、WDZN-YJV电缆。

3、选用阻燃或耐火电线电缆未明确阻燃等级

多数设计人员选用阻燃或耐火电线电缆时未标明其阻燃等级,即便标明了阻燃等级,也未考虑成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积,则选用的电线电缆很可能不具备阻燃性能,无疑存在安全隐患。

电线电缆的阻燃性能从高到低分为A、B、C、D四级,电线电缆的阻燃性能不仅取决于绝缘和护套的材质,还与成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积有关。同一阻燃等级的电缆,单根敷设时阻燃,多根成束敷设时未必阻燃。

因此,选用阻燃或耐火电线电缆时,应根据建筑物的重要性以及成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积的大小标明其相应的阻燃等级。成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积超过其限值时,应分开敷设或用防火隔板分隔。