导线安全系数和最大允许拉力对照表
导线的安全系数和最大允许拉力
导线的安全系数和最大允许拉力
|
||||||
导线型号
|
计算截面
|
导线直径
|
瞬时破坏应力
|
安全系数
|
最大使用拉力
|
最大允许拉力
|
s/mm²
|
d/m
|
σp/(N/mm²)
|
Kx
|
σmax/(N/mm²)
|
Tmax/N
|
|
LJ-16
|
15.89
|
5.10
|
147
|
2.5
|
59
|
936
|
LJ-25
|
24.71
|
6.36
|
147
|
2.5
|
59
|
1458
|
LJ-35
|
34.36
|
7.50
|
147
|
2.5
|
59
|
2027
|
LJ-50
|
49.48
|
9.00
|
147
|
2.5
|
59
|
2919
|
LJ-70
|
69.29
|
10.65
|
137
|
3
|
46
|
3187
|
LJ-95
|
93.27
|
12.50
|
147
|
3
|
49
|
4570
|
LJ-120
|
116.99
|
14.00
|
147
|
3
|
49
|
4733
|
LJ-150
|
148.07
|
15.75
|
147
|
4
|
37
|
5478
|
LJ-185
|
182.8
|
17.50
|
147
|
4
|
37
|
6764
|
LJ-240
|
236.38
|
19.90
|
137
|
4
|
34
|
8037
|
LGJ-16
|
17.81
|
5.40
|
265
|
3
|
88
|
1567
|
LGJ-25
|
26.61
|
6.60
|
265
|
3
|
88
|
2342
|
LGJ-35
|
43.11
|
8.40
|
265
|
3
|
88
|
3794
|
LGJ-50
|
56.30
|
9.60
|
265
|
3
|
88
|
4954
|
LGJ-70
|
79.39
|
11.40
|
265
|
4
|
66
|
5240
|
LGJ-95
|
112.04
|
13.68
|
284
|
4
|
71
|
7955
|
LGJ-120
|
138.33
|
15.20
|
284
|
4
|
71
|
9821
|
LGJ-150
|
167.37
|
16.72
|
284
|
5
|
57
|
9540
|
LGJ-185
|
216.76
|
19.02
|
284
|
5
|
57
|
12355
|
LGJ-240
|
271.11
|
21.28
|
284
|
5
|
57
|
15453
|