电工导体载流量的用途与载流量的计算口诀

来源:电工天下时间:2019-11-30 16:30:57 作者:老电工手机版>>

有关电工导体载流量的用途与截流量的计算口诀,各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料等有关,电工导体载流量的计算口诀及使用。

导体载流量计算口诀

1、电工导体载流量的用途

各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出。

导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算 也较复杂。

2、电工导体载流量的计算口诀

10五,100上二。25,35,四三界。70,95,两倍半。

穿管温度,八九折。裸线加一半。铜线升级算。

3、说明

口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......

生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。【电工导体载流量的用途与截流量的计算口诀】

① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

..10 16-25 35-50 70-95 120....

五倍四倍三倍两倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100 以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:

【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。

【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。

在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。

但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。

当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。

同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。

② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿 管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。

因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。【电工导体载流量的用途与截流量的计算口诀】则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。

例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5 × 0.8 = 40)

高温(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安)。

穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)

95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)

高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)

穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)

③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。

【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96)

高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)

【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)

【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)

④ 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)

【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。

相关文章
  • 1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 导电膏是导体吗?

    导电膏是导体吗?

    有关导电膏的知识,导电膏是导体吗,可能很多人会有疑问:导电膏不导电还能叫导电膏吗,在涂导电膏时要注意什么问题,下面一起来看下。

    时间:2021-10-31 18:14:04

  • 导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

    导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

    导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。

    时间:2020-06-03 15:21:49

  • 电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

    电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

    电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。

    时间:2020-06-02 14:47:22

  • YJV电缆载流量表(高压)部分

    YJV电缆载流量表(高压)部分

    有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。

    时间:2020-04-27 21:51:27

  • 低压YJV电缆载流量表总结

    低压YJV电缆载流量表总结

    有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。

    时间:2020-04-24 13:53:04

  • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

    铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

    有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

    时间:2020-03-31 15:28:20

  • 电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

    电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

    有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。

    时间:2020-03-31 15:14:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有