导电膏是导体吗?

作者:老电工时间:2021-10-31 18:14:04

有关导电膏的知识,导电膏是导体吗,可能很多人会有疑问:导电膏不导电还能叫导电膏吗,在涂导电膏时要注意什么问题,下面一起来看下。

导电膏是不是导体

用电500V摇表,将二个表头插在导电膏中为什么绝缘很大?

导电膏是导体吗?

在使用常用的测量方法进行测量后,表明导电膏是不导电的,有接触面凃导电膏并不是靠它自身的导电性,而是靠电子的“隧道效应”实现的。

所谓隧道效应,指在两层金属导体之间夹一极薄的绝缘层,当两端施加一定电压,导体中的微粒子在从绝缘层一侧达到另一侧的物理现象。所以,导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会严重影响使用效果。

明白导电膏的发电原理后,才可以正确的使用导电膏。

1、先用细锉锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整。

2、用去油剂除去表面上的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥以后,先预涂0.05~0.1mm厚的导电膏,将导电膏抹平,刚能覆盖接触面为宜,并用铜丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦拭表面、重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固即可。所以,接触面必须先认真处理。