有关导电膏的知识,在变电所、配电所中导电膏几乎无处不在,那以导电膏(电力复合脂)有什么作用,主要包括提高母线连接处的导电性,避免接触面产生电化腐蚀方面等,导电膏的使用方法,一起来看下。
电接触导电膏(电力复合脂)主要应用于变电所、配电所中的母线与母线、母线与设备接线端子连接处的接触面和开关触头的接触面上,各类金属材质的导电体(铜与铜、铜与铝、铝与铝)的连接均可使用,代替且优于紧固连接接触面的搪锡、镀银工艺,可以较大地降低接触电阻(可降低35-95%),达到降低温升(可降低35-85%),提高母线连接处的导电性,增强了电网运行的安全性,节省 了大量的电能损耗,并且可以避免接触面产生电化腐蚀。
新型电接触导电膏适用于各种不同环境,具有良好的耐高温、耐潮湿、抗氧化、抗霉菌及抗化学腐蚀性能,并且具有高温不流淌、低温不龟裂、理化性能稳定、使用寿命长的特点,极大地提高了导电膏使用处的安全性能,为变电所、配电所的安全运行提供可靠保证。
1、在导体接触面上用锉刀或细砂布轻轻打磨,去掉金属毛刺和氧化膜,用无水酒精或丙酮清拭接触面上的油污;
2、然后,在接触面上涂上一层导电膏,用钢丝刷在预涂导电膏的接触面上擦拭;
3、最后,用干净棉纱擦净接触面上的导电膏,涂上一层0.2mm 厚的导电膏,将连接处的螺栓拧紧固定好。
有关导电膏的知识,导电膏是导体吗,可能很多人会有疑问:导电膏不导电还能叫导电膏吗,在涂导电膏时要注意什么问题,下面一起来看下。
利用废炭刷自制导电膏的方法,利用废炭刷自制导电膏,把其涂用在电器设备、开关、母线及输电线同种与异种的联接处,可以使运行温度明显下降,下面具体来看下。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。