如何正确敷设电缆?

来源:电工天下时间:2016-09-10 05:12:33 作者:老电工手机版>>

电缆敷设的注意事项

1、敷设电缆前应检查电缆的绝缘,6~10KV电缆用2500V摇表,遥测绝缘电阻≥100MΩ;3KV及以下电缆用1000V摇表,摇测绝缘电阻≥50MΩ,对绝缘有怀疑的电缆应进行耐压试验,确认合格后方可敷设。
2、架设电缆盘时应注意电缆的缠绕方向,拉电缆时应使电缆从缆盘上方引出,以防电缆盘转动时发生电缆松散。发出来的电缆要由人拿着或者放在滚动架上,电缆不能在地面或木架上摩擦。
3、电缆敷设时其弯曲度不得小于其最小允许弯曲半径。在弯曲处,拉电缆的人应站在电缆所受合力的相反方向。
4、高压电缆与低压电缆及控制电缆应分开排放,从上至下的排布顺序,从高压到低压、控制电缆在最下层。十字交叉处应尽量将电缆布置在底部或者内侧,使外露部分排列整齐。
5、电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度,直埋电缆应在全长上留有少量裕度,并作波浪(蛇)形敷设。
6、电缆敷设后应及时挂上标志牌,电缆两端、交叉点、拐弯处和进出建筑物点均应及时挂上标志牌。电工天下
7、冬季电缆变硬,敷设时电缆绝缘易受损伤。因此,如果电缆存放地点在敷设前温度低于0~5°C,应将电缆预先加热。
预热的方法有两种:
1)提高电缆周围环境温度的方法预热,当室内温度为5~10°C时需要三昼夜;25°C时需要一昼夜;40°C时需18小时。预热后的电缆应在1小时内敷设完。
2)将电缆通以电流,使电缆本身发热。这种方法加热时间短,但要注意所加电流不应大于电缆的允许载流量。电缆表面温度不宜高于40°C,且不低于5°C。
8、切断电缆时,应根据设备接线端子的位置,并考虑检修、防潮等需要,确定电缆断口的位置。为防止松脱,要用铁丝将锯口两边扎好才开锯,电缆锯断后应对电缆头进行密封处理。
相关文章
  • 如何调试塔吊力矩限制器,QTZ63塔吊起重力矩限度器的调试方式

    如何调试塔吊力矩限制器,QTZ63塔吊起重力矩限度器的调试方式

    塔吊力矩限制器的调试方式,以QTZ63塔吊上的起重力矩限度器为例,介绍力矩限制器的调试方式,包括行程开关、起吊吊钩,按定幅变码调剂力矩限制器等。

    时间:2022-09-12 18:38:22

  • 电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用

    电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。

    时间:2022-09-12 18:35:35

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

    有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。

    时间:2022-09-09 19:31:18

  • 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

    当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-05 06:06:20

  • 2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?

    2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。

    时间:2022-05-07 20:28:39

  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明

    10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。

    时间:2022-05-07 20:19:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有