电缆如何敷设,电缆敷设的常见方式
来源:电工天下时间:2016-03-01 19:49:53 作者:老电工手机版>>
电缆敷设的常见方式
电缆敷设最简便的一种方法,适用于少量电缆敷设,一般位于人行道上,大开挖施工,电缆深埋0.8米左右,上覆水泥盖板以保护电缆,敷设后再修复路面;这种方法费用少。
在高、低压电缆交叉时,高压电缆应敷设在低压电缆下面,因为埋在上面的电缆较易发生外力损伤事故。
1、电缆沟方式
利用人行道做成电缆沟,上放盖板,一次开挖施工,以后施放电缆只需开启盖板,比较方便,中间亦不要工井。
电缆沟又分双侧支架电缆沟及单侧支架电缆沟;双侧支架电缆沟深1.05米,宽1.9米,单侧支架电缆沟深1.65米,宽1.45米,一般可放入12根电缆。
根据具体情况,可以增减。
这种方式好处是施放电缆比较方便,维护方便,一次开挖施工后电缆可陆续施放,但费用稍贵一些。
2、电缆隧道方式
电缆很多时,应建设电缆隧道,大小可按施工条件及需要安排,隧道又分圆形的顶管式(一般内径2~6cm)、现浇的方式(一般内部尺寸:1.9米宽,2.88米深);都可放电缆36根左右。
顶管式不需开挖路面,现场浇注式需开挖路面,隧道顶部深至2米。
这种方式费用最贵,好处是施工放电缆方便,电缆根数多。
电缆沟和电缆隧道内的最小允许距离见附表1
附表1 电缆沟和电缆隧道内的最小允许距离(单位:mm)

注:D表示电缆直径
3、架定敷设方式
电力电缆架定敷设一般采用镀锌钢绞线吊挂,当电缆重量在每公里两吨以下时,采用35平方毫米的钢绞线,每公里在四吨以下时采用50平方毫米的钢绞线。
架定电缆的安装注意事项:
1、架定电缆在跨越公路时,为了防止车辆运输时误碰电缆;其对地高度不应小于5.5米,跨越铁路时,不应小于7.5米。
2、电缆一般采用挂钩托挂在吊线上,也可绑扎,对于铠装电缆每隔一米加以固定,若为无铠装电缆则挂钩距离缩短,一般以0.6米加以吊挂。
3、电缆的吊线应有良好的接地,且应与电缆外皮地线相接。
4、架定电缆往往用在建筑物或相对树木较多处,应防止电缆直接与建筑物碰触或树木碰触。
5、3KV以上电缆外皮应有可靠的接地,否则可视为绝缘线;不能采用吊线安装的方式架设。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。
时间:2020-07-29 09:10:15
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
电线穿墙套管规格型号与敷设方法

有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。
时间:2016-05-15 15:52:05
电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求

电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求,直接埋设在地下或多条电缆的敷设在电缆沟内,电力电缆线路敷设的安全技术要求与注意事项等。
时间:2016-03-03 02:23:33
电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择

电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择问题,电缆的敷设方式包括:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设等,电缆的选型与截面积的选择要求。
时间:2016-03-02 10:28:56
电缆敷设的注意事项,电缆敷设现场施工问题

有关电缆敷设的注意事项,电缆线路在敷设前根据规定勘测设计,对选择的敷设路线作好调查,做好施工前作好充分的准备工作,电缆的敷设必须严格按照规程规定施等。
时间:2016-03-01 19:28:14
送电线路中高压架空输电线路与高压电缆埋设敷设方法

有关送电线路中高压架空输电线路与高压电缆埋设敷设方法,架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面之上,电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成有单芯、双芯和三芯电缆。
时间:2016-02-28 04:29:15
- 上一篇:电缆敷设的注意事项,电缆敷设现场施工问题
- 下一篇:电缆头质量好坏的判断标准与要求