怎么组装检修后的变压器?
编辑:老电工 | 已解答2021-11-04 11:38:18
当变压器吊芯检修完毕,测量其绝缘电阻合格之后,即可进行组装了,以下是变压器组装的详细步骤,供大家学习。
组装检修后变压器的步骤
1、重新吊芯检查,拧紧螺栓,进行清扫,将芯子装入油箱,装上大盖。
2、组装散热器、净油器(硅胶罐)、分接开关机构、油枕、瓦斯继电器和防爆管等附件。
3、往变压器油箱中注油,先将油注至淹没绕组,其余部分待装完套管再补注。
4、安装变压器套管,连接套管下端引线和分接开关的接头。
5、补注油至标准油位,注油时应先排除大盖下面和套管座等突出部位积聚的气体。
6、静置 24 小时后,做检修后的电气试验。
7、将变压器运回原安装地点,对准检修前的定位标志,垫好变压器轮下垫铁。
8、连接套管引线,接通风扇电动机电源,核对电动机转向;接通瓦斯继电器和温度计的电源,连接好接地线。