在检修油枕和防爆管时,主要是进行如下的检查和清理工作:
1、将油枕内的油和沉淀物全部从下部排油孔排出,将油枕冲洗干净。
2、检查油枕是否完好,有无渗、漏油部位,油枕与油箱的联通管是否畅通。
3、检查油位计指示是否正常,有无堵塞现象,油位计的玻璃管有无裂纹或是否因脏污而显示模糊。
4、如果发现油枕内部生锈或积聚的油泥很多而难以清除,可以将油枕一端的铁板用吹管割下,并按圆周留下圆环,以便检修后补焊新底(或就此改装为法兰圈,用法兰盖压紧);将油枕内的铁锈用刮刀刮去, 用煤油清洗,自然风干后,用耐油的硝化漆或清漆涂在刮除铁锈的部位。
5、清除防爆管的油垢和铁锈,并检查防爆管的薄膜和密封垫是否良好,如果有损坏或变质,应子以更换。