对变压器油进行过滤处理,主要是除去油中的机械杂质。
在处理时必须注意如下几点:
1、根据油的情况,采用压力式滤油机(以下简称滤油机)过滤或用离心机分离。当需要除去油中的机械杂、细渣和大量水分时,应采用离心机进行分离,此时油温最好为40~50摄氏度;用滤油机过滤时,油温最好为50~60摄氏度。
2、避免长时间或经常使用离心机对变压器油进行非真空分离,以防止加剧油的氧化。
3、带电滤油时需要考虑以下要求:
(1)应使用金属管而不得使用不耐油的橡胶软管来连接离心机或滤油机;
(2)过滤前,应得整个离心机(或滤油机)和油管都充满干燥的油,且瓦斯继电器仅接于信号;
(3)离心机(或滤油机)和油管应可靠接地;
(4)将离心机(或滤油机)接在变压器上这一工作应由富有经验的技工来完成,过滤时油应放入变压器油枕中;
(5)过滤时,若瓦斯继电器发岀信号,应立即排放积聚在瓦斯继电器内的空气。
4、采取妥善的防火措施。
5、过滤情况应做详细记载。