首页 > 用电知识 > 安全用电

电气火灾与爆炸的原因与扑救方法

作者:老电工时间:2019-07-15 09:17:19

有关电气火灾与爆炸的原因与扑救方法,造成电气火灾与爆炸的原因很多,过热,短路,过载,铁芯发热,电火花和电弧,均会引起电气火灾,电气火灾的预防与扑救方法参考。

电气火灾与爆炸的原因与扑救方法

一、电气火灾的原因

电气火灾和爆炸在火灾、爆炸事故中占有很大的比例。

如线路、电动机、开关等电气设备都可能引起火灾。变压器等带油电气设备除了可能发生火灾,还有爆炸的危险。

造成电气火灾与爆炸的原因很多。

除设备缺陷、安装不当等设计和施工方面的原因外,电流产生的热量和火花或电弧是引发火灾和爆炸事故的直接原因。

1.过热:电气设备过热主要是由电流产生的热量造成的。导体的电阻虽然很小,但其电阻总是客观存在的。

因此,电流通过导体时要消耗一定的电能,这部分电能转化为热能,使导体温度升高,并使其周围的其他材料受热。

对于电动机和变压器等带有铁磁材料的电气设备,除电流通过导体产生的热量外,还有在铁磁材料中产生的热量。

因此,这类电气设备的铁芯也是一个热源。

当电气设备的绝缘性能降低时,通过绝缘材料的泄漏电流增加,可能导致绝缘材料温度升高。

分析可知,电气设备运行时总是要发热的,但是,设计、施工正确及运行正常的电气设备,其最高温度和其与周围环境温差(即最高温升)都不会超过某一允许范围。

例如:裸导线和塑料绝缘线的最高温度一般不超过70℃。也就是说,电气设备正常的发热是允许的。但当电气设备的正常运行遭到破坏时,发热量要增加,温度升高,达到一定条件,可能引起火灾。

 

引起电气设备过热的不正常运行大体包括以下几种情况:

(1)短路。

发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,使设备温度急剧上升,大大超过允许范围。如果温度达到可燃物的自燃点,即引起燃烧,从而导致火灾。

引起短路的几种常见情况:

电气设备的绝缘老化变质,或受到高温、潮湿或腐蚀的作用失去绝缘能力;绝缘导线直接缠绕、勾挂在铁钉或铁丝上时,由于磨损和铁锈蚀,使绝缘破坏;设备安装不当或工作疏忽,使电气设备的绝缘受到机械损伤;雷击等过电压的作用,电气设备的绝缘可能遭到击穿;在安装和检修工作中,由于接线和操作的错误等。

(2)过载。

过载会引起电气设备发热,造成过载的原因大体上有以下两种情况:一是设计时选用线路或设备不合理,以至在额定负载下产生过热;二是使用不合理,即线路或设备的负载超过额定值,或连续使用时间过长,超过线路或设备的设计能力,由此造成过热。

(3)接触不良。

接触部分是发生过热的一个重点部位,易造成局部发热、烧毁。

有下列几种情况易引起接触不良:不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处混有杂质,都会增加接触电阻而导致接头过热;可拆卸的接头连接不紧密或由于震动变松,也会导致接头发热;活动触头,如闸刀开关的触头、插头的触头、灯泡与灯座的接触处等活动触头,如果没有足够的接触压力或接触表面粗糙不平,会导致触头过热;对于铜铝接头,由于铜和铝电性不同,接头处易因电解作用而腐蚀,从而导致接头过热。

(4)铁芯发热。

变压器、电动机等设备的铁芯,如果铁芯绝缘损坏或承受长时间过电压,涡流损耗和磁滞损耗将增加,使设备过热。

(5)散热不良。

各种电气设备在设计和安装时都要考虑有一定的散热或通风措施,如果这些部分受到破坏,就会造成设备过热。

此外,电炉等直接利用电流的热量进行工作的电气设备,工作温度都比较高,如安置或使用不当,均可能引起火灾。

2.电火花和电弧

一般电火花的温度都很高,特别是电弧,温度可高达3000℃一6000℃,因此,电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。在有爆炸危险的场所,电火花和电弧更是引起火灾和爆炸的一个十分危险的因素。

电火花大体包括工作火花和事故火花两类。

工作火花是指电气设备正常工作时或正常操作过程中产生的。如开关或接触器开合时产生的火花、插销拔出或插入时的火花等。

事故火花是线路或设备发生故障时出现的。如发生短路或接地时出现的火花、绝缘损坏时出现的闪光、导线连接松脱时的火花、保险丝熔断时的火花、过电压放电火花、静电火花以及修理工作中错误操作引起的火花等。

此外,还有因碰撞引起的机械性质的火花;灯泡破碎时,炽热的灯丝有类似火花的危险作用。

二、电气火灾的预防

根据电气火灾和爆炸形成的主要原因,电气火灾应主要从以下几个方面进行预防:

(1)要合理选用电气设备和导线,不要使其超负载运行。

(2)在安装开关、熔断器或架线时,应避开易燃物,与易燃物保持必要的防火间距。

(3)保持电气设备正常运行,特别注意线路或设备连接处的接触保持正常运行状态,以避免因连接不牢或接触不良,使设备过热。

(4)要定期清扫电气设备,保持设备清洁。

(5)加强对设备的运行管理。要定期检修、试验,防止绝缘损坏等造成短路。

(6)电气设备的金属外壳应可靠接地或接零。

(7)要保证电气设备的通风良好,散热效果好。

三、电气火灾的扑救常识

1.电气火灾的特点

电气火灾与一般火灾相比,有两个突出的特点:

(1)电气设备着火后可能仍然带电,并且在一定范围内存在触电危险。

(2)充油电气设备如变压器等受热后可能会喷油、甚至爆炸,造成火灾蔓延且危及救火人员的安全。

所以,扑救电气火灾必须根据现场火灾情况,采取适当的方法,以保证灭火人员的安全。

2.断电灭火

电气设备发生火灾或引燃周围可燃物时,首先应设法切断电源,必须注意以下事项:

(1)处于火灾区的电气设备因受潮或烟熏,绝缘能力降低,所以拉开关断电时,要使用绝缘工具。

(2)剪断电线时,不同相电线应错位剪断,防止线路发生短路。

(3)应在电源侧的电线支持点附近剪断电线,防止电线剪断后跌落在地上,造成电击或短路。

(4)如果火势已威胁邻近电气设备时,应迅速拉开相应的开关。

(5)夜间发生电气火灾,切断电源时,要考虑临时照明问题,以利扑救。如需要供电部门切断电源时,应及时联系。

3.带电灭火

如果无法及时切断电源,而需要带电灭火时的注意事项:

(1)应选用不导电的灭火器材灭火,如干粉、二氧化碳、1211灭火器,不得使用泡沫灭火器带电灭火。

(2)要保持人及所使用的导电消防器材与带电体之间的足够的安全距离,扑救人员应带绝缘手套。

(3)对架空线路等空中设备进行灭火时,人与带电体之间的仰角不应超过45°,而且应站在线路外侧,防止电线断落后触及人体。如带电体己断落地面,应划出一定警戒区,以防跨步电压伤人。

4.充油电气设备灭火

(1)充油设备着火时,应立即切断电源,如外部局部着火时,可用二氧化碳、1211、干粉等灭火器材灭火。

(2)如设备内部着火,且火势较大,切断电源后可用水灭火,有事故贮油池的应设法将油放入池中,再行扑救。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读