220KVX母线电压互感器送电典型操作票,检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已拉开,检查220KVX母电压互感器XX刀闸程控开关在远方位置,检查220KVX母线电压表计指示正确等。
220KVX母线电压互感器送电典型操作票
1、模拟操作;
2、检查220KVX母电压互感器所有工作票已全部终结;
3、拉开220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸;
4、检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已拉开;
5、检查220KVX母电压互感器所有安全措施确已拆除;
6、合上220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关;
7、检查220KVX母电压互感器XX刀闸程控开关在远方位置;
8、合上220KVX母电压互感器XX刀闸;
9、检查220KVX母电压互感器XX刀闸确已合上;
10、拉开220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关;
11、合上220KVX母电压互感器的二次保险;
12、合上220KVx母电压互感器的二次空气开关;
13、检查220KVX母线电压表计指示正确;
14、将220KVⅠ母PT投退开关切至投入位置;
15、检查220KV母差保护屏上X母“TV断线”光字消失;
16、将220KVPT并列装置QK开关切至解列位置;
17、汇报记录。