首页 > 用电知识 > 安全用电

漏电保护器跳闸不用愁,四种排查故障方法看一看

作者:老电工时间:2020-04-21 08:51:14

在家用电器或电气设备的使用过中,若有漏电保护器跳闸的问题发生,应该如何来排查跳闸的故障点,其实方法有多种,这里总结了四种排查漏电保护器跳闸的方法,供大家参考。

漏电保护器跳闸的排查方法

在电路中,如果漏电开关出现了跳闸,可以采用分路停电再送电的方式来检查线路故障点。

对漏电保护器跳闸故障的查找方法:

1、试送投运法

主要查找剩余电流动作保护器自身故障。

操作方法:

先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。

若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。

操作方法:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。

2、直观巡查法

直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。

在巡视时,重点对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。

该方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,比如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。

3 、数值比较法

数值比较法是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。

注意事项:

当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。

在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。

4 、分线排除法

采用分线排除法来排查线路故障点时,按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,主干线便能正常运行。

然后,再依次将分支和末端投入运行,哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,便可以在此线路上集中查找故障点。

以上就是漏电保护器跳闸的几种排查方法,希望对大家有所帮助。 

相关阅读:

1、漏电保护器跳闸是什么原因,家用漏电保护器频繁跳闸原因

2、漏电保护器总跳闸怎么办,漏电保护器跳闸四种处理方法

3、漏电保护器跳闸问题:漏电开关跳闸的原因

4、漏电保护器跳闸故障的几大原因

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读