首页 > 用电知识 > 安全用电

什么是安全电压,安全电压限值与安全电压额定值

作者:老电工时间:2021-07-04 23:26:32

有关安全电压的知识,什么是安全电压,直接接触带电体,对人体没有任何伤害的电压称为安全电压,规定工频有效值42V、36V、24V、12V和6V的安全电压的额定值,工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V。

什么是安全电压

安全电压的定义:人体不戴任何防护设备,也没有任何防护措施,直接接触带电体,而对人体没有任何伤害的电压称为安全电压。

安全电压值取决于人体的电阻值和人体允许通过的电流值,在常规环境下,人体的平均电阻在1kΩ以上。当人体处于潮湿环境,出汗、承受的电压增加以及皮肤破损时,人体的电阻值都会急剧下降。

我国规定工频有效值42V、36V、24V、12V和6V的安全电压的额定值,电气设备安全电压值的选择应根据使用环境、使用方式和工作人员状况等因素选用不同等级的安全电压。

例如,手提照明灯、携带式电动工具可采用42V或36V的额定工作电压;若在工作环境潮湿又狭窄的隧道和矿井内,周围又有大面积接地导体时,应采用额定电压为24V或12V的电气设备。

安全电压的供电电源除采用独立电源外,供电电源的输入电路与输出电路之间必须实行电路上的隔离。

工作在安全电压下的电路必须与其它电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离。

欧姆定律,电压越高,电流也就越大。因此,可以把可能加在人身±的电压限制在某一范围之内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许的范围。

这一电压就叫做安全电压,也叫做安全特低电压。注意,任何情况下都不要把安全电压理解为绝对没有危险的电压。具有安全电压的设备属于Ⅲ类设备。

1、安全电压限值

限值为任何运行情况下,任何两导体问不可能出现的最高电压值。我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V。

一般情况下,人体允许电流可按摆脱电流考虑;在装有防止电击的速断保护装置的场合,人体允许电流可按30mA考虑。我国规定工频电压50V的限值是根据人体允许电流30mA和人体电阻1700Ω的条件确定的。

我国标准还推荐:当接触面积大于1cm2、接触时间超过1s时,干燥环境中工频电压有效值的限值为33V、直流电压限值为70V;潮湿环境中工频电压有效值的限值为16V、直流电压限值为35V。

2、安全电压额定值

我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。

(1)特别危险环境中使用的尹持电动工具应采用42V安全电压;

(2)有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;

(3)金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;

(4)水下作业等场所应采用6V安全电压,当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读