首页 > 用电知识 > 安全用电

接地与接零保护原则_保护接地与保护接零的主要区别

作者:老电工时间:2019-12-02 09:30:36

有关接地与接零保护的原则,什么是保护接地保护接零,保护接地与保护接零的主要区别是什么,保护接零一般与熔断器、脱扣器等配合,作用防触电的措施。

接地与接零保护原则

一、保护接地原则

在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。

1.电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。

2.电气设备的传动装置。

3.配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。

4.汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。

5.20m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。

6.安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。

7.起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4 Ω。

装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。【接地与接零保护原则_保护接地与保护接零的主要区别】

司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16 mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;

当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12 mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40 mm、4 mm。

二、保护接零的原则

什么叫做保护接零?其作用是什么?

保护接零简称为接零,就是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分(外壳),用导线与低压配电网的零线(中性线)直接连接,以保护人身安全,防止发生触电事故。

保护接零一般与熔断器、脱扣器等配合,作为低压中性点直接接地系统和380/220伏三相四线制系统(在IEC标准中称之为TN-C系统)的防触电措施。

有了保护接零,当发生碰壳短路时,短路电流就由相线流经外壳到零线,再回到变压器的中性点。

由于故障回路的电阻、电抗都很小,所以故障电流很大,它足以使线路上的保护装置(熔断器或自动开关)迅速动作,从而将漏电的设备断开电源,消除危险,起到保护作用。

虽然保护接地和保护接零都可以保证人身安全,但保护接零较保护接地更具有优越性,因为零线的阻抗小、短路电流大,从而克服了保护接地要求其电阻值很小的局限性。

什么是保护接零?

保护接零的意思:把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

【中文名】:保护接零

【外文名】:protective connect to neutral

【含    义】:把电工设备的金属外壳和电网的

【作    用】:保护人身安全

【保护接地与保护接零的主要区别】:

1、原理不同

保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。

在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;

保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。

此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。【接地与接零保护原则_保护接地与保护接零的主要区别】

2、适用范围

保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。

3、线路结构

如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线

如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。

保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读