有关泄漏电流的试验操作要求,在进行泄露电流试验时,必须遵守相关规范要求,下文是泄漏电流试验操作规范大全,主要包括安全技术措施、泄漏试验工作、试验过程及泄漏试验危险点四个部分的内容。
1.安全技术措施
1.1 试验情况
明确泄漏试验目的、试验标准依据、被试设备主要铭牌参数、试验条件、试验结线、操作步骤、安全措施及安全注意事项。
1.2 服装、绝缘鞋、绝缘垫
试验人员应穿着长袖棉质工作服和绝缘鞋,戴安全帽,操作人应站在绝缘垫上。绝缘垫等绝缘工具应经试验合格并在有效期内。
1.3 围栏
试验区周围应设置围栏,并在围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”的标示牌,标示必须朝向围栏的外侧。围栏与高压引线及试验设备带电部分必须有足够的安全距离,加压时应设专人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端也应装设围栏并设专人看守。
1.4 接地线
试验变压器的金属外壳必须可靠接地。接地线应使用多股裸铜线或带透明绝缘层的铜质软绞线,其截面应能满足试验要求,并不得小于4mm2。接地线与接地体应连接牢固,并接触良好,严禁缠绕。严禁在低压回路的中性线或水管上接地。
1.5 电源、电源控制箱
高压试验变压器的低压电源箱必须规范,应有符合要求的220V或380V交流电源,严禁一火一地的方式,电源端应连有合适的触电保护器。电源控制箱应装设有明显断开点的双极闸刀和过流掉闸装置。连接电源时必须有人监护,并将电源盘或电源闸刀、电源线放至所需位置后再接通电源,严禁带电移动电源盘或移动电源闸刀。
1.6 高压引线
高压引线应尽量短,连接必须牢固,注意与周围其它物品的距离,必要时用绝缘物支撑和使用屏蔽线。
2.泄漏试验工作的开始
2.1 试验分工
试验开始前试验负责人应明确每个试验人员的分工和职责,并对全体试验人员详细交代工作内容、安全注意事项和带电部位。
2.2 接线检查
加压前,试验负责人必须认真检查接线和仪器设备,当确认无误时,方可通电及升压。
3.试验过程
3.1 发、复令和呼唱
试验负责人发令,操作人员应复令,发、复令用语应规范、明确。加压过程中应从零开始每隔一定的加压值呼唱一次。
3.2 升压过程
升压时操作人应按规定速度升压,并一手升压,另一只手应虚按在跳闸按钮上,密切监视被试设备、试验回路及有关表计指示。试验电压达到测量值后,停留一分钟,避开吸收电流的影响读取微安值。试验中一旦发生异常,应迅速按下跳闸按钮,然后将调压器降为零,拉开电源闸刀,立即对高压输出端及试品进行放电、接地。查明原因并处理后,方能继续测量。
3.3 放电、接地
加压结束后,应将微安表短接,试验电压降为零,跳开电源开关,由操作人拉开电源侧闸刀,由监护人或专人对升压设备的高压输出端和试品进行放电。放电时应使用接地操作棒,总长度不得小于100cm,其中绝缘部分70cm,握手部分30cm。大容量设备先用高阻棒放电数分钟,然后对试品直接接地。
3.4 更改接线
在试验变压器的高压输出端已可靠接地、试品已充分放电接地、确认电源侧闸刀已拉开后,试验负责人方可下令更改接线或结束试验。
更改接线人员应在试验负责人下令可以更改接线后,并确认电源侧闸刀已拉开,加压设备高压输出端和试品已短路接地,方可改线。
4.泄漏试验危险点
4.1 注意附近设备有无感应电压,必要时应放电,预先短接。
4.2 被试设备两端不在同一地点时,另一端容易失去监护,应派专人看守,并保持通讯畅通;
4.3 高压引线及试验设备带电部分必须有足够的安全距离,要防止因距离不够引起放电;
4.5 泄漏试验结束,降压时要防止造成误升压(错按升、降压按钮或旋错升、降钮方向);
4.6 工作结束时要加强自验收,防止遗漏试验短接线等物品。