大电流比高电压危险是什么原因

作者:老电工时间:2022-06-21 10:44:13

在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。

大电流比高电压危险的原因

比如流过人体的电流超过30mA时,就会有生命危险,如果遇到一个输出300A电流的电源,是不是会很危险,这还要看它的电压是多少。对于电解和电镀的电源通常在4V以下,既使把双手弄湿去摸电源也不会触电,上千欧的人体电阻在4V电压下不能法产生致命电流

既便电源正在输出300A的大电流,但仍然不会对你造成伤害,这个巨大电流只会绕过人体流向负载,不会对人形成伤害,所以这种大电流一点也不危险。

如果一个输出1A的电源,但电压有400V,尽管功率比上述电源小很多,如果不小心碰到了,就会有生命危险。因为400V加在人体(假设人体电阻1000Ω)就会产生0.4A的电流,这就足以致命了。

大电流比高电压危险是什么原因

如果是一个400v0.001A的电源,又会发生什么状况?此时人会感到针刺样麻的感觉,但一般不会致命,这就是常说的“高电压,小电流”。

但是,这种说法并不准确,因为在人体电阻一定的条件下高电压必然导致大电流,关键问题是把这个电源加在人体上根本维持不了400v,否则欧姆定律就要改写。

当400V电压接触人体的过程中,经历一个接触电阻从∞到0的变化过程,尽管很短暂但却是客观存在的。当电阻从∞到1000Ω时,电源电压可维持在400V,但此时带电端和人体是虚接的。由于电流只有1mA,所以皮肤会有刺痛感。随着接触到位,接触电阻很快减小。受功率限制,电源电压会被迅速拉低至10V以下,此时电流可能稍大于1mA,但却无法对人形成伤害。

比如碰到摇表的500v输出端,与上述情况很类似。轻触时电击感很强,而真正用手紧握表笔时,电击感会瞬间消失,其中的道理是一样的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢