就家用的电热水器来说,一般需要配置保护开关对电热水器进行保护,一般储水式电热水器的功率是2000W到3000W左右,功率都不是特别大,那么应该怎么选择线径和漏保,一起来了解下。
一、选择导线
计算电热水器的额定电流,可以用公式P=UI,功率=电压*电流。电热水器看属于纯阻性的电阻,常见的计算方法如下:
1、数据确认
在计算电热水器的额定电流之前,必须确认下需要的数据,这里的数据主要是功率、电压,以及电热水器的效率,效率一般选择0.85。
2、计算电热水器额定电流
计算公式: P=UIcosa,cosa是效率,把数据带入公式就是 I = 2100/(220*0.85) = 11.2安。
3、选择导线
计算结果为11.2安,那么应选择2.5平方的铜线,若考虑以后更换热水器,那么就选择4平方的导线。
二、选择漏电保护器
漏保和断路器的过载保护,用于防止导线过载导致的火灾,可以根据负载和导线的线径来选择漏保。
计算出的负载电流是11.2A,而4平方铜线的安全载流25-32A,在这个范围内选择断路器和漏保,即大于11.2A,小于32A。出于安全考虑,选择16A的即可。