问题:三相电漏保通电之后,灯、插座没电不亮,漏保也不跳,这是什么原因?
解答:
当电器出现故障问题时,如何快速找到故障点,需要根据故障现象具体分析,以做到有的放矢。
从故障现象上来看,说明线路绝缘是好的,完全可以排除漏保故障。送电后插座无电灯泡不亮,有如下三种可能:
1、插座、电灯电源共用一根火线。
2、三相漏保接入的是单相220V电压,没接线的桩柱正好为插座、电灯电源。
3、零线不通:灯线二和插座分别由两火线供电,问题可能出在零线上。
解决办法:
合上电源关开,用万能表测量灯头、插座电是否正常,如果没有电压,则用测电笔测其各供电火线是否有电,如果都有电,则可以初步判断零线有问题。如果是单根火线供电灯头插座都沒电,则可以初步判断是火线岀了问题。
回过头来检查电源:打到万能表的电压档上,测量开关上下接线桩柱电压是否正常,
如果上口正常,下口不正常,说明开关可能有问题,或者压线螺丝没有压紧,应仔细检查下,再决定是否更换开关。