有关插座地线的使用问题,怎么来判断插座地线是否起作用,为保证安全用电,则一定要注意地线不能带电,否则地线不但不能保护用电安全,还有可能成为真正的“电”线,下面就一起来了解下。
地线没有经过漏电保护器,也不允许通过开关等设备断开,如果地线带电,则会危及到电压引到各个插座的接地端。
在这种情况下,地线不但不能保护用电安全,也可能会成为危害人身安全的真正“电”线。
判断地线有没有效分为两部分,一部分是检查从插座到地线排的连接是否可靠,可以通过检测电阻的方法进行判断。
根据公式R=ρl/s计算得知,100米2.5平方铜导线的电阻为0.688Ω。一般家庭中,插座到配电箱的距离远小于100米,插座地线到配电箱地线排的电阻应该远小于0.688Ω。
使用万用表测量较为准确,测量电压或者搭接灯泡的方式,仅可以判断有没有断开,无法判断出有没有接触不良。
如果接触不良发生漏电时,人体触碰电器外壳仍有可能有超过安全值的电流经过人体,从而就会引发触电事故。
另外,需要检查地线排的接地电阻,使用专业的接地电阻测试仪进行检测,接地电阻不小于4Ω方为合格。
说明:专业设备价格不低,测试过程较为复杂,需要专业电工检测,普通人不具备检查条件。而且仪器输出电压已经达到触电标准,不能触碰仪器输出端。
分享一个家庭电路安装的接线图,包括零线、火线与地线,经继路器接多个插座及其它电路器件,需要的朋友参考下。
有关三孔插座的正确接线方法,三孔插座接地线的作用及安装方法,中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,使用单相插座做保护接零时,接线必须正确。
有关埋设地线的方法,接地线埋设深度的具体要求,水平接地材料埋设于冻土层以下,满足小范围内的接地要求的接地线埋设方法,在埋设地线时,可根据各地土壤导电率不同可适当加深。