零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:
1、三相四线制或三相五线制的总零线带电
这种故障一般多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
如果线路总零线断路或接触不良,零线于三相A、B、C火线间就会产生不同电压,可能会从几十伏到380伏。100伏以下很可能是中性点、接地极间接触不良氧化所致。如果火线与零线间电压达到380V,说明零线于中、接地极彻底的断开。
如果彻底的断开家用电器会产生不同反应,灯泡会特别亮、其他家用电器噪音升高,如遇到这种情况要立即停电停止使用,否则所有家用将遭受灭顶之灾。要拔打电话让供电部前来捡修。
2、支路零线断路(下户线或进户线)
支路零线断路与总零钱断路有明显区别,不论下户线或入户线零线断路,火线于零钱间没有电压,零线于地线间有电压最高时可能达到200左右或220V。
另一种现象是如果支路零线断路所有220Ⅴ的家用电器一律无法使用,因为零线断开了沒有回路。也不会烧坏家用电器。此时应找合格电工上门修理,千万不可自己动手以防触电。
以上是个人对总零线断路于分支零线断路,两种不同的断路产生不同的后果作初步觧译,以方便大家认识两种不同的零线断路,产生两种不同的后果,以便判断零线断路的故障点,处理此类故障时少走弯路,保护家用电器使用安全。
不论总零线、分支电路零线,如果断路后零线都会带电,分支线路不会影响其他电路的正常用电,只影响本分支线路。而总零线断路则影响正个的用电线路,如不及时处理,后果非常严重。
用测电笔和万能表测量去判断是总零线断路还是分支线路零线断路:
(1)用测电笔测量零线或火线都带电,而用万能表250Ⅴ交流电压档测量时却没有电压显示,这种现象初步断定是支路零线断路。
(2)用测电笔测量火线、零线都有电,而用万能表测量有电压显示,(从几十伏最高可达380伏)这种现象初步断定:总零线于变压器中性点接地线处断开或锈蚀。
以此就是判断是总零线断路还是分支零线断路的依据,希望对大家有所帮助。