排除法检查漏电步骤及火线漏电的解决方法
来源:电工天下时间:2021-12-25 05:52:24 作者:老电工手机版>>
当家里漏电时,可以用排除法检查漏电问题,排除法方便快捷、需要工具少,但只适用于火线漏电,不适合零线漏电。
漏电分为两种情况,一种是火线漏电,一种是零线漏电,二者区别明显。一合闸就跳,就是火线漏电;合闸以后,跳闸时间不一定,有时跳闸有时不跳,这种就是零线漏电。
对于火线漏电,一般采用排除法;对于零线漏电,必须采用兆欧表进行检测。

排除法检查漏电步骤
1、先把所有的开关都关掉,然后合上总开关;如果一合闸就跳闸,可能就是总开关到各分开关之间的线路存在故障。
2、如果总开关不跳闸,然后再合各个分开关;如果合到某一路分开关,开关跳闸,那就是该分开关回路有问题。(找到故障回路后,接下来确定线路问题还是线路上的用电设备问题)
3、把故障回路上所有的插头都拔掉,然后再合闸试验。如果开关不跳闸,说明被拔掉的插头中有漏电设备。接下来一个一个插头试,插到哪个跳闸就是哪个有问题。
如果把故障回路上所有的插头都拔掉,还是跳闸,那么继续把该回路上的灯和插座拆掉,继续合闸试验;如果不跳闸,说明漏电的地方在被拆掉的某一个插座或灯上。如果把该回路上的灯和插座都拆掉还是跳闸,那说明是线路某个地方漏电。
火线漏电的解决方法
1、最彻底的办法,自然就是直接换线了;
2、如果电线抽不出来,可以另外走明线;
3、有些电工师傅把火线和零线对调,可以解决火线漏电的问题。因为零线对地电压很低,这种方法有时可以用,但不建议使用。零线和火线对调,电线颜色混乱,存在较大的安全隐患。
相关文章怎么进行泄漏电流试验

泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零线漏电导致家里电压升高怎么办

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
农村需要安装漏电保护器吗?

农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。
时间:2022-05-27 11:21:18
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?

关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。
时间:2022-05-18 16:12:25
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
零火线都带电该怎么处理?

零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:1、三相四线制或三相五线制的总零线带电,多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
时间:2022-05-11 09:13:30
- 上一篇:用电安全故事之刀闸救命与触电美容
- 下一篇:家里漏电的常用排查方法