为何火线零线均有电压,灯泡不亮为什么验电笔测试零线与火线都带电,插孔零线接触不良,插板进水,环境的潮湿和交流的感应等,均会造成火线或零线有电压产生,其中原因,一起来看看。
1、出问题的那个插孔零线接触不良,不是断了是接触不良,本来这样零线是没有电的,但是如果插板有发光管的指示灯,火线的电会通过这个指示灯串过来。
2、同上,但是这个插板没有指示灯,显示插板带点,这多半是因为插板脏了,比如曾经进过水,干了以后在停电状态下,万用表测量没有短路,阻值无穷大,但是即便是几十兆欧的电阻,220伏的交流电路也会有好几微安的电流,因此这样的情况足以点亮试电笔,(尤其是数字的试电笔,灵敏度更高)误判断为零线有电
3、环境的潮湿和交流的感应。
当线路潮湿的时候,尽管环境非常干燥,线路也会有潮湿的情况,比如插板从冷的屋子拿到有暖气的屋子,上面悄悄结了一层极细的水滴,你根本看不到。因为你不会拿个放大镜仔细观察这么个插板。如果你近视,一进屋你的眼镜片上就一层雾水,你立刻就看见了,并找来布擦了擦,与此同时你绝不会把一同拿进来的插板也用干布擦一遍,尽管插板是也有一层水珠。
另外,交流是能够感应的,正确的说法应该叫电磁辐射,尽管只有50赫兹,但是同样有辐射,只是辐射量的大小,有时候电笔的氖管点亮,是因为辐射,老电视的高压线,电笔距离200毫米就开始点亮氖管,就是因为高压高频的辐射。因此,并不是试电笔显示带电就真的有电。
综上所述:如果想确定零线是真的带电还是误判,就来个灯口接上灯泡,一头插在认为有电的零线孔,另一头插在一个普通的零线孔,灯泡如果点亮了,零线就是真的有电,如果亮的很弱,说明有这个孔的零线断了,并且火线和零线孔之间有软的短路,软的短路多半是脏,油污或者曾经进水。你也许说,我的插板从来没进过水,但是也许你老婆端水从这过的时候,就曾经撒上过水,或者她曾经用这个插板插电锅做过饭,饭被煮溢出来了,只是你不知道而已。
另外,检测的方法有很多种,比如确定是否有电,可以用试电笔,亦可以用验电器,也可以用万用表测电压,用万用表测电流,更可以接上个灯泡看亮不亮,这让判断更直观、有效。由于三相供电系统发作单相接地后使中性点发作位移,接地的这一相变成对地电压是零,而中性点引出线(零线)本应是接地的,可是也曾经与接地断开了,所以零线的电压升至相电压(220v),也就是相当于零线与接地的这根相线正好功用现相反了,即零线变前线,前线变零线。
电机我觉得应该是单相电机,由于假如是三相电机的话会由于缺相而启动不起来的,即使是运转中缺相也会发热严重,带载才能降落,电流表指示偏大等,要是的单相电机的话正好接的是单相接地的这根相线与零线,两线之间的电压还是220v,所以电机可以正常启动带载而不受影响。电灯同样的道理,也应该是取自这根接地的相线,只不过原来的零线变前线,前线变零线而已,电压也是220v,所以等不但不会爆掉,反而可以正常点亮。
如果上述设备取的相线不是接地的这根而是别的相线的话,那可就费事了,由于单相电机自身的额定电压是220v,接地后本来一零一火的接线变成了两根前线,也就是绕组上加的电压从相电压220v变成了线电压380v,电机绕组有可能会烧掉的。要是电灯也变成加380v电压时,应该霎时亮度大增,然后灯丝会由于过压而疾速烧断。
变压器接地线要是有电的话应该是变压器接地线接地状况不好,存在有较大的接地电阻或者痛快曾经断开了,同时还存在三相不均衡的现象而形成的。
灯泡不亮为什么验电笔测试零线与火线都带电?
有的初级电工错误的理解为火线与零线都亮是因为火线与零线电位相同,所以灯泡不亮。其实真正的原因是因为零线发生了断线,由于没有回路形成灯泡不会亮。
当照明线路的零线发生断线时,用验电笔测试火线显然有电;测试所谓的零线时(零线的断点到灯泡零线与灯座的连接点),由于所谓的零线实际上变成了与火线和灯泡的串联。
用验电笔测试所谓的零线时,是火线,所谓的零线,电笔、人体和大地构成串联回路,灯泡的电阻与电笔的电阻相比可以忽略,220V的电压几乎全部加在电笔和人体上。
因此,电笔的氖泡发光,并且亮度接近于电笔直接测试220V火线时的亮度。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。