绝缘操作杆的使用注意事项,雨天多注意安全
来源:电工天下时间:2019-08-13 14:57:55 作者:老电工手机版>>
绝缘操作杆是一种基本绝缘的安全电工器具,绝缘操作杆可用来直接操作带电装置,本文介绍了绝缘操作杆的使用方法与注意事项,尤其在雨使用时,更是要注意安全第一。
一、绝缘操作杆使用注意事项
在使用过程中,如果绝缘操作杆电压等级不符或者绝缘受潮,将严重危及操作人员人身安全,甚至会造成人身伤亡。

1、使用前的检查项目
使用前检查:
1)观察绝缘杆无弯曲变形,表面光滑,无气泡,无皱纹,无裂缝,无脱落层。
2)绝缘杆各段间连接牢固可靠,空心管绝缘杆两端要封堵严密。
3)绝缘杆每年要进行一次耐压试验,杆上有试验合格证,并在有效期内。
4)绝缘杆上各节编号清晰、准确。
2、使用中的注意事项
1)绝缘操作杆使用前应检查型号规格、制造厂名、制造日期、电压等级及带电作业用(双三角)符号等标识是否清晰完整。
2)绝缘操作杆在使用前检查,一定要确保光滑,避免在使用过程中划伤皮肤。
3)绝缘操作杆绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕,玻璃纤维布与树脂间应粘结完好不得开胶。
4)握手的手持部分护套与操作杆应连接紧密、无破损,不产生相对滑动或转动。
5)绝缘操作杆的规格必须符合被操作设备的电压等级,切不可任意取用。
6)操作前,绝缘操作杆表面应用清洁的干布擦试干净,使表面干燥、清洁。
7)操作时,人体应与带电设备保持足够的安全距离。
8)操作者的手握部位不得越过护环,以保持有效的绝缘长度,并注意防止绝缘操作杆被人体或设备短接。
9)绝缘操作杆应每年进行一次工频耐压试验,不合格者严禁使用。
3、绝缘操作杆的正确使用
1)使用绝缘杆前应检查绝缘杆的允许使用电压应与设备电压等级相符。
2)使用绝缘杆前应检查绝缘杆的堵头完好如发现破损应禁止使用。
3)使用绝缘杆时人体应与带电设备保持足够的安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。
4)雨天在户外操作电气设备时绝缘杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的绝缘杆并戴绝缘手套。防雨罩的上端口应与绝缘部分紧密结合无渗漏现象。
5)不能将绝缘杆放在潮湿的地面上。
6)多节绝缘杆连接 要牢靠。注意插接式要卡到位,螺旋式要旋到位。
二、雨天绝缘操作杆的使用注意事项
1、雨天在户外操作电气设备时,绝缘操作杆的绝缘部分应有防雨罩,罩的上口应与绝缘部分紧密结合,无渗漏现象,以便阻断流下的雨水,使其不致形成连续的水流柱而大大降低湿闪电压。
2、雨天使用绝缘操作杆操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。
3、为防止因受潮而产生较大的泄漏电流,危及操作人员的安全,在使用绝缘操作杆拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器时,均应戴绝缘手套。
以上介绍了绝缘操作杆的使用方法,以及相关注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法,3min工频耐压试验电压,500kV预试试验电压,330kV型式(出厂)试验电压,绝缘工具在3min工频耐压过程中无闪络、击穿或发热则为合格。
时间:2021-04-17 07:49:17
带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
什么是导体,什么是绝缘体,导体与绝缘体的区别

导体与绝缘体的区别,什么是导体,什么是绝缘体,能够传导电的物体被称为电的导体,不能传导电的物体称为电的绝缘体,导体与绝缘体没有绝对的界线,当条件改变时,绝缘体也可能变成导体。
时间:2021-03-13 07:26:53
绝缘工具泄露电流的处理措施

有关绝缘工具泄露电流的处理措施,泄漏电流也是一种对人体伤害比较严重的电流,通过使用绝缘工具时对其表面进行擦拭,使其表面光洁干净,地电位作业示意图及有泄露电流时的等值电路。
时间:2020-11-13 09:14:29
绝缘杆的组成,绝缘杆的长度

绝缘杆是常用的电工安全用具,这里介绍下绝缘杆的结构与组成部分,以及绝缘杆的长度等知识,作为电工来讲,正确掌握绝缘杆的用法,也是必备的工作技能之一。
时间:2019-10-25 11:17:37
绝缘杆怎么用,绝缘杆的用法总结

在常用的电工安全用具中,绝缘杆是极为常用的一种工具,那么,绝缘杆怎么用,在使用时的注意事项有哪些,小编带大家来了解下绝缘杆的用法,一起来看看。
时间:2019-10-25 11:17:11
绝缘手套怎么用,绝缘手套的使用注意事项

绝缘手套是常用的电工安全用具之一,绝缘手套有低压绝缘手套与高压绝缘手套,二者在使用的要求不同。绝缘手套怎么用,一起来看下绝缘手套的使用注意事项。
时间:2019-10-25 11:15:40
绝缘靴怎么用,绝缘靴的使用注意事项

在常见的电工安全用具中,绝缘靴经常会用到,这里介绍了绝缘靴怎么用,以及绝缘靴的使用注意事项,供各位电工朋友学习参考。
时间:2019-10-25 11:15:28
- 上一篇:绝缘拉杆怎么用,绝缘拉杆的使用注意事项
- 下一篇:绝缘手套的特点,绝缘手套的使用要求