带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

作者:老电工时间:2021-04-17 07:49:13

有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。

1、带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

带电作业工具的试验是检验工具是否合格的唯一可靠手段,即使是经过周密设计的工具,也必须通过试验才能做出合格与否的结论。

工具在制作、运输和保管储存等各个环节中,都可能引起或留下意想不到的缺陷,这些缺陷大多数只能通过试验才会暴露出来。

带电作业绝缘工具的试验标准:带电作业绝缘工具的试验标准主要依据有GB 13398《带电作业用空心绝缘管、泡沬填充绝缘管和实心绝缘棒》,GB/T 13035《带电作业用绝缘绳索》,DL409《电力安全工作规程》,DL/T878《带电作业用绝缘工具试验导则》,DI/T976《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》,《国家电网公司电力安全工作规程》。

2、各电压等级的绝缘工具试验项目和标准

带电作业绝缘工具

3、带电作业绝缘工具的试验标准

带电作业工具预防性试验不得分段进行,必须按有效绝缘长度整根进行。检查性试验可以分段进行。

4、带电作业工具的试验周期

带电作业工具应定期进行电气试验及机械预防性试验,试验周期为:

1.电气试验:预防性试验每年1次,检查性试验每年1次,两次试验间隔为半年。

2.机械预防性试验:绝缘工具每年1次,金属工具2年1次。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢