有关停送电作业安全操作规程7条,停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请,并办理工作票, 停电、送电工作必须指定专人负责,共七条停送电操作规程。
原文标题:停电作业安全操作规程
第333条 停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请,并办理工作票。
第334条 停电、送电工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约 时送电的方式进行任何工作。
第335条 在未接到停电工作命令前,严禁任何人接近带电体。
第336条 在接到停电工作命令后,必须首先进行验电;验电必须使用相应电 压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝缘手套并逐相进行;验电必须设专人监 护。同杆塔设有多层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。
第337条 验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂工作接地线, 同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔 设有多层电力线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。
第338条 工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留;恢复作 业前,必须检查接地线是否完整、可靠。
第339条 施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作 业人员(包括工具、材料)撤离杆塔后方可命令拆除停电线路上的工作接地线;接地 线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人进入带电危险区。