如何保证停送电工作的安全?
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:17:18 作者:老电工手机版>>
有关停送电工作的安全措施,在井上下的电气设备或线路上进行工作时,需做好各项安全技术措施,停送电前必须与有关部门汇报或联系妥善,取得确无电压的可靠证明,停电检修,检修工作完成后,按步骤送电。
停送电工作的安全措施
1、在井上下的电气设备或线路上进行工作时,必须按下列步骤完成各项安全技术措施。
(1)停送电前必须与有关部门汇报或联系妥善。
(2)停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。送电合闸的顺序与此相反,严禁带负荷拉刀闸。
(3)开关停电后必须将其手柄锁住,并悬挂“禁止送电、有人工作”字样的停电警示牌和停送电对号牌,以防发生误操作。
(4)验电时,必须注意使用与其电压等级相适应的验电器。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确实证明验电器良好,而后再检验被切断电源的设备、线路有无电压。在室外进行验电工作时,往往因为阳光的作用,不易辨清验电器是否有电。
因此,应特别慎重、加倍留心,取得确无电压的可靠证明,可根据不同情况,采取以下办法:
1、切断电源后,必须在降、配电站(室)内进行验电。【停送电工作的安全措施】
2、在室外线路上(尤其在分支或环行线路上),必须在用电设备(如电动机、变压器、照明灯等)地点进行观察、听闻、试验和最后进行验电。
(1)经检验证明确无电压后,方可将导体进行放电和打短路接地。进行这项工作时,应先连接地端,后接导线端。
同杆同塔架设的多层电力线路连接地线时,应先接低压,后接高压,先接下层,后接上层。
装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得触及接地线。
(2)在部分停电设备上进行工作时,工作人员在进行工作中正常活动范围的距离: 35KV电压等级时为1米,10KV及以下电压等级时为0.7米,小于规定距离的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏与带电部分的距离不得小于35KV时0.6米,10KV及以下时为0.35米。
临时遮拦可用干燥木料,橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,装设应牢固可靠,并悬挂“止步,高压危险!”的警示牌,以保证工作人员不致触及带电部分,如采取这些措施仍认为不妥时,必须将邻近的带电部分的电源切断。
(3)上述措施完成后,工作负责人应再进行一次详细检查,只有当这些措施均妥善的完成后,才准许开始工作。
2、停电检修,检修工作完成后,必须按照下列步骤进行送电。
(1)工作负责人必须详细检查线路和设备是否正常,接地是否正确。
(2)拆除短路接地线时,必须先拆除导体的一端,然后拆除接地的一端。【停送电工作的安全措施】
(3)按停送电制度和各项操作规定进行送电,在合闸送电的同时,要注意表计的指示,如发现异常现象时,应立即拉闸,并报告工作负责人和有关领导,以便及时查找原因。
3、在电容器上进行停电工作时,应先断开电源,将电容器逐台放电接地后,才能进行工作。
4、在线路杆塔上进行工作时,登杆之前,工作负责人必须查明被停电线路和杆号是否确切,经查明确实无误后,才能指挥登杆人员登杆工作。在未获得工作负责人的许可,不准擅自登杆。
5、执行停送电操作时,必须按下列规定使用绝缘用具:
(1)操作高压(3KV及以上)电气设备时,操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘(垫)台上。
(2)操作千伏级电气设备时,应戴绝缘手套或穿绝缘靴。
(3)操作之前首先应检查设备的接地装置是否完整可靠,凡接地装置已经损坏的电气设备不准进行操作。
6、工作人员在巡视检查时,如发现有切断电源的开关,在未了解情况以前,不可轻易合闸送电,只有当情况确实了解时并得到有关人员同意后方可合闸送电。
7、在安装使用的矿用防爆开关上工作时,必须提前将上一级开关切断、锁住,悬挂“禁止合闸、有人工作”字样的停电警示牌后,并完成验电、接地等安全措施时才能开始工作。
8、在高压防爆配电箱上停电工作时,切断开关后必须将前身拉出,使开关本体与电源部分可靠隔离。
9、在装有控制器的设备上进行工作时(如井下各种型号的机组等),(电工天下 www.dgjs123.com)仅拉开控制器不能认为是停电,还必须切断电源开关才能工作。
10、一切参加工作的人员,必须听从工作负责人一人指挥,除工作负责人外,其他参加工作的人员不准指挥。
11、工作完成后,工作负责人应命令全部现场人员撤离工作地点至一定距离,清点人数和工具,并监护工作人员不准在接近导电部分。
12、参加停送电工作的人员,必须扣紧袖口,禁止不穿上衣或卷起袖口进行工作。
13、在带电设备的非导电部分进行工作时,应注意下列事项:
(1)接地装置必须可靠,必要时可另加设就地接地。(电工天下)
(2)虽非导电部分,但距离带电部分较近又不能这遮护时,也必须切断电源再进行工作。
(3)在非导电部分进行工作的条件虽然具备,但必须考虑到在工作过程中,一旦操作不当或其他原因,容易使工具或人体等可触及到导电部分,也必须切断电源再进行工作。
14、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。
检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯。在其巷道风流中瓦斯浓度低于1%时,再用与电源电压相适应的电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。
控制设备内部安有放电装置的,不受此限。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关手把在切断电源时必须闭锁,并悬挂“禁止合闸、有人工作”字样的停电警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。
15、在井下进行停电工作时,切断电源后必须将导体接地放电,接地放电前,对可能积聚沼气的地方,必须进行检查,当沼气浓度在1%以下时,才准放电。
相关文章供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
安全帽的选用要求

有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:05:15
工地上安全帽颜色不同是什么原因

进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
工厂安全帽职位划分方法

安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:00:23
安全帽没有什么颜色

有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 12:59:29
什么颜色的安全帽挣钱多

有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 10:55:45
电工安全帽的形式要求及分类说明

有关电工安全帽的知识,电工安全帽有多类形式,按适用范围分类T类和Y类两种,电力(电工)安全帽为T4类安全帽,电工安全帽分为近电报警电工安全帽和普通电工安全帽两种,下面具体来解下。
时间:2022-05-23 08:57:23
- 上一篇:电瓶维修安全操作五项规定
- 下一篇:维修电工电气消防知识及电气火灾的危害





