1.5匹的家用空调电功率为1kW,功率因数为0.8~0.85,取中间值为0.83,单相配电交流220V。
单台1.5匹的家用空调的计算电流Ic=1/(0.22*0.83)=5.47A,如果三台在一个配电回路中,计算电流Ic=3/(0.22*0.83)=16.41A。
三台在一路配电回路,该配电回路的断路器选择1P+N的微型断路器(MCCB),长延时整定值为25A,剩余电流动作保护器(RCD)的额定动作电流为30mA,电缆选择BV-3X10mm2的电缆。
如果把三台1.5匹的空调分别配到三路单相配电回路中,每一路配电回路的断路器选择1P+N的微型断路器(MCCB),长延时整定值为10A,剩余电流动作保护器(RCD)的额定动作电流为30mA,电缆选择BV-3X2.5mm2的电缆。
可见,最将将空调单独配置到一路配电回路中,可以减小微型断路器(MCCB)的长延时整定值,从而减小电缆的截面积,对施工敷设更有利。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。