空调器制冷系统在完成检漏工作后,需要对系统进行抽真空,将系统中的水分与不凝性气体排出,以保证制冷系统的正常工作,那么空调制冷系统抽真空的方法有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
主要器材:带压力表和真空压力表的三通修理阀、连接铜管、真空泵、气焊设备、连接软管、快速接头等。
抽真空的常用方法:低压单侧抽真空、二次抽真空、高低压双侧抽真空、加热抽真空等。
1、低压单侧抽真空
低压单侧抽真空利用压缩机上的工艺管进行操作,具体方法如下图。
将焊好的工艺管(直径为6mm、长为100-150mm),连接软管、带压力真空表的三通修理阀、真空泵连接好,注意真空表始终接制冷系统,如下图。
开动真空泵,把三通阀逆时针方向全部旋开,抽真空2~3h(根据真空泵抽真空能力和设备的规格而定)。当真空压力表指示值在133kPa以下,且真空泵排气口没有气体排出或负压瓶内的润滑油不翻泡时,说明真空度已到,可关闭三通阀,停止真空泵工作。保压12h (实际就是真空试漏),注意观察真空表上的压力是否随时间推移而升高。如果压力有回升,那么说明制冷系统中有泄漏现象,仍需要进行检漏。如果系统中没有泄漏,再打开三通阀重新抽真空。
2、二次抽真空
二次抽真空是指将制冷系统抽真空到一定真空度之后,充入约20g的气体(含有少量制冷剂的氮气),使系统内的压力恢复到大气压力后,再进行第二次抽真空方法,从而达到更加理想的真空度。
3、高、低压双侧抽真空
高、低压双侧抽真空是使用真空泵对制冷系统的高、 低压侧同时抽真空的一种方法,其连接如下图。
在干燥过滤器的入口处加焊一上工艺管,釆用耐压胶管分别将干燥过滤器的工艺管和压缩机的工艺管与带压力真空表的复合修理阀(歧路阀)相连,将复合修理阀的公用接头通过耐压胶管与真空泵相接。抽真空时, 只需打开复式修理阀左右两个阀,开启真空泵就可对系统抽真空了。一般抽真空的时间为30min左右。
如下图,低压侧(实线)抽真空由压缩机的工艺管完成,高压侧(虚线)抽真空由干燥过滤器的工艺管完成。
4、加热抽真空
将压缩机的工艺管螺旋式串气管和三通阀与真空泵相连接,在起动真空泵时, 同时起动压缩机。当压缩机温度上升到50%左右时,再用红外线电热器或电吹风对冷凝器、蒸发器、干燥过滤器及高、低压管进行加热,使系统内的水分蒸发,通过真空泵排出。
这种抽真空方法,对于没有经过冲洗的制冷系统可以起到较好的效果。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。