【问题】永宏plc维修常见问题总结

作者:老电工2020年03月03日 14:18

有关永宏plc故障维修的常见问题,共有五个问题,标准modbus通讯时,如何访问d数据区和f数据区,永宏plc维修时,模拟量扩展板和模拟量扩展模块的区别等。

永宏plc维修的常见问题

1、永宏plc维修时,在标准modbus通讯时,如何访问d数据区和f数据区?

答:46001~48999。而f数据区无法通过modbus来访问。若要访问f去,可以在程序添加一段,先使用fun160转用指令将f数据读到r或者d区,然后在透过访问r或者d来获取f的数据。?d的数据区域在modbus中表示的对应关系为:d0~d2998

2、永宏plc维修时,模拟量扩展板和模拟量扩展模块的区别

答:模拟量扩展板是永宏后期开发的产品,它不占用ir/or部分,有转用的寄存器控件d4072~d4077。在信号方面只能实现单极性的信号输出,精度相对模拟量模块不较低。扩展方式也不同。输入/输出类型是通过不同的端子来实现,模块则是同个端子而通过条线来变换,同时模块的信号范围广等差别。

3、永宏plc维修时,主电源的正负是否可以对调?为什么一些dc电源机器端子处标“l”“n”符号?

答:对于ac电源,没有方向之分,电源线是可以对调的,永宏plc正规的产品ac交流输入的都标有”l”,”n”。而直流24v电压输入时,因为有方向性,所以正负是不能对调的。

在正规的产品中dc电源都标有”+”和”-“,配线时要注意极性,若存在直流电,但标有”l””n”,则说明该机器是更换过电源板或者上盖,造成标示不对。请使用时,请注意是否有其他标示,以及注意配线。

4、永宏plc维修时,扩充机较多时,是否只一个主电源供电就够?为什么?

答:每个电源都有它自己的容量,每个扩展单元都有他的能耗,所以不可能满足所扩展的设备都能使用主机的电源,在能耗不能满足时系统将不能正常的运作,会造成故障。

因此,在有限的容量主机下,带过多的扩展单元时,必须计算整个系统的能耗,看一个主机的电源是否能满足。若不能满足则必须扩充电源能量,可以采用扩展机或者扩展电源。

5、永宏plc维修时,fbs-cm5h工作模式中,对称模式和非对称模式有什么不同?

答:对称模式时4个端口的功能相同,且任一端口接收到的信息均会传送至其它端口;而非对称模式时以端口若悬1为主,其接收到的信息均会传送至其它端口,但端口是心2~4接收的讯息只会传送至端口1。