志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询(第5页)
一、全兼容志高电控系统故障代码列表
除霜: 数码管显示DF。
防冷风:运行灯闪亮1次/1秒指示防冷风。
二、志高285、325、388、418挂壁式空调故障显示表:
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
故障内容运行灯LED1
运行灯定时灯
室内盘管温度传感器故障闪亮1次/8秒点亮
室内温度传感器故障闪亮2次/8秒点亮
室外机组异常故障点亮闪亮5次/8秒
室内风机故障闪亮6次/8秒点亮
1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
三、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码表:
包括:02款、16、18、19、20款
故障内容显示代码说明
室内温度传感器故障L2开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障L1
室内风机故障L6室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。
室外机组异常故障E5关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可开机,数码管回显室温。
四、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码表:包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52等以/E;/F;/A的款式
故障内容数码管显示状态
室内盘管传感器故障E3
室内温度传感器故障E2
室外机组异常E4
室内风机故障E5
化霜DF
五、志高18NV/24NV空调(5100-6600W)故障显示表:
包括:17款、34、36、37款(挂机)
故 障 内 容运行灯LED1说 明
室温传感器闪亮2次/4秒关机时显示
盘管传感器闪亮3次/5秒关机时显示
室外机异常闪亮4次/6秒开关机时显示
无风机反馈(PG专用)闪亮5次/7秒关机时显示
无交流零点检测信号(PG专用)闪亮6次/8秒关机时显示
闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
六、LED显示型柜机操作板自检代码表:
包括:05款、06、07、08款(柜机)
自检信息自检代码说明
室外机组异常12—29 1--18室外机组故障
室温传感器故障11—28 1--18热敏电阻发生故障
室内盘管传感器故障10—27 1--18热敏电阻发生故障
外反馈故障8—25 1--18过流、电网异常
过热保护 结霜保护7—24 1--18风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
注:柜机自检代码显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
七、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
包括:02款、04、09、10款(柜机)
故障内容数码管显示代码说明
室温传感器故障11液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
管温传感器故障10
制热内盘管过热保护7
制冷内盘管结霜保护7
室外机组异常12
电源异常或过流保护13
八、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)表:
自检内容多彩屏中间双8数码管显示代码
室内管温传感器故障E3
室内室温传感器故障E2
室外机组异常E4
结霜保护E8
过热保护E8
过流或相序保护E7
九、老变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表:
一 挂机故障显示表:
内/外机故障故障指示故障内容
1.室内故障
定时灯常亮
运行灯闪亮1次/8秒室内盘管传感器异常
2次/8秒室内环境温度传感器异常
6次/8秒风扇电机异常
2.室外异常
运行灯连续闪亮
睡眠灯闪亮1次/8秒室外环境温度传感器异常
2次/8秒室外盘管传感器异常
4次/8秒排气温度传感器异常
运行灯常亮
睡眠灯闪亮7次/8秒模块保护
3次/8秒压机过流保护
5次/8秒冷媒不足,压机过热保护
运行灯常亮,睡眠灯闪亮6次/8秒通讯故障
二 柜机故障显示表:
故障内容(黄灯)故障指示灯闪烁次数
模块故障闪1次
通讯故障闪2次
保留闪3次
缺氟保护或四通阀故障闪4次
压缩机过流闪5次
压缩机排气温度过高闪6次
外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃)闪7次
压缩机排气温度传感器故障闪8次
室外盘管中点传感器故障闪9次
室外环境传感器故障闪11次
室外主板软件复位闪12次
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。