首页 > 用电知识 > 用电常识

空调风管支吊架安装注意事项

作者:老电工时间:2021-06-01 09:22:09

有关空调风管支吊架安装注意事项,空调风管支吊架安装规范说明,.风机、空调机组、风机盘等设备安装要求,吊杆与吊架根部连接应牢固,螺栓穿过的管壁处应进行密封处理等。

空调风管支吊架安装注意事项

空调风管支吊架安装规范说明

1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。

2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.

3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。

4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm.

5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。

6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。

7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm-80mm,长度宜为100mm-120mm的镀锌角形垫片。

8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。

9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。

10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。

11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读