首页 > 用电知识 > 用电常识

志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询(4)

作者:老电工时间:2017-07-26 17:02:20

志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询(第4页)

第三部分:志高空调变频一拖多系列故障代码

一、志高空调变频一拖二为了便于实验和维修,故障都显示在室内,外机上。

1内机为壁挂式

(1)
志高空调室内机显示故障:
序号运行灯 定时灯闪烁(每8S) 故障内容 可能故障原因
1 亮 1次 室内环境温度传感器故障 传感器天、短路,接触不良
2 亮 2次 室内盘管温度传感器故障 传感器天,短路,接触不良
3 亮 6次 室内,风机故障 接线错误,接触不良,电控问题,电机故障
4 亮 5次 通讯故障 接触不良,线圈开路,驱动回路不良
5 亮 7次 室外机异常

(2)志高空调室外机显示故障:
●—灯灭
○---灯亮
※---灯闪烁
序号LED1LED2LED3LED4
故障内容可能故障原因
1 ○ ● ● ● 室外环境温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
2 ● ○ ● ● 室外盘管温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
3 ○ ○ ● ● 压机排气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
4 ● ● ○ ● 总回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
5 ○ ● ○ ● A机回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
6 ● ○ ○ ● B机回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
7 ○ ○ ○ ● 电源过/欠压

8 ● ● ● ○ 总电流过流

9 ○ ● ● ○ IPM模块故障 过流,过压,过热
10● ○ ● ○ 压机排气异常 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
11○ ○ ● ○ EPROM故障

12 压机过热(开关量)

13 四通阀切换异常 四通阀不能切换
14 电流互感器异常 互感器开,短路,接触不良
15 制冷剂泄露

3)。志高空调保护功能显示:(解除保护时取消)

序号LED1LED2LED3LED4保护内容
1 ※ ● ● ● A机过冷/过热
2 ● ※ ● ● B机过冷/过热
3 ※ ※ ● ● 电流保护
4 ● ● ※ ● 排气保护
5 ※ ● ※ ● 电压保护 1、
志高空调内机为风机盘管式
(1)、室内机显示故障:
序号室内温度灯亮为 故障内容 可能故障原因
1 18℃,28℃ 室内环境温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
2 18℃,27℃ 室内盘管温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
3 18℃,26℃ 通讯故障 接触不良,线圈开路,驱动回路不良
4 18℃,29℃ 室外机异常

(2)。室外机显示故障:●—灯灭
○---灯亮
※---灯闪烁
序号LED1LED2LED3LED4
故障内容可能故障原因
1 ○ ● ● ● 室外环境温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
2 ● ○ ● ● 室外盘管温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
3 ○ ○ ● ● 压机排气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
4 ● ● ○ ● 总回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
5 ○ ● ○ ● A机回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
6 ● ○ ○ ● B机回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
7 ○ ○ ○ ● 电源过/欠压
8 ● ● ● ○ 总电流过流
9 ○ ● ● ○ IPM模块故障 过流,过压,过热
10● ○ ● ○ 压机过热(开关量) 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
11○ ○ ● ○ EPROM故障
12 制冷剂泄漏
13 四通阀切换异常 四通阀不能切换
14 压机排气异常
15 电流互感器异常 互感器开、短路,接触不良

(3)。志高空调保护功能显示:(解除保护时取消)
序号LED1LED2LED3LED4保护内容
1 ※ ● ● ● A机过冷/过热
2 ● ※ ● ● B机过冷/过热
3 ※ ※ ● ● 电流保护
4 ● ● ※ ● 排气保护
5 ※ ● ※ ● 电压保护
6 ● ※ ※ ● 制冷过载

二、 志高空调变频一拖三(佛山菱电变频)故障代码
1、
内机为挂壁式(418机型)
开机后,若天机状态未得到外机允许,运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒),制热防冷风及化霜时运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒)。正常运行时运行指示灯常亮。

(1)、室内机显示故障:

类别序号 故障指示(闪亮一次:亮0.5秒,灭0.5 秒) 故障内容
室内机故障

1定时指示灯闪亮1次,停2秒 通讯故障
2 定时指示灯闪亮2次,停2秒 风机故障
3 定时指示灯闪亮3次,停2秒 室内环境温度传感器故障
4 定时灯闪亮4次,停2秒 室内盘管出口温度传感器故障
5 定时灯闪亮5次,停2秒 室内盘管入口温度传感器故障
6 定时灯闪亮6次,停2秒 室内盘管中点温度传感器故障
室外机故障
1运行指示灯闪亮1次,停2秒 模块保护
2 运行指示灯闪亮2次,停2秒 压缩机过流
3 运行指示灯闪亮3次,停2秒 压缩机过热
4 运行指示灯闪亮4次,停2秒 室外温度传感器故障
5 运行指示灯闪亮5次,停2秒 缺氟
6 运行指示灯闪亮6次,停2秒 空载电流过大
7 运行指示灯闪亮7次,停2秒 室外电压异常
8 运行指示灯闪亮8次,停2秒 室外看门狗复位

(2).志高变频空调操作板故障指示:

序号代码 故障说明 序号 代码 故障说明
1 E01模块故障 11 E11室外环境温度传感器故障
2 *Exx 与室内通讯故障 12 E12保留
3 E03保留 13 E13室外环境温度超温
4 E04缺氟或换向阀故障 14 E14室外直流母线电压故障
5 E05交流输入电流过流故障 15 E15室外机主板温度过高
6 E06排气温度高或温度开关断开 16 E60室外机主板EEPROM故障
7 E07室外机主板温度传感器故障 17 E61室外机主板时钟故障
8 E08压缩机排气温度传感器故障 18 E62室外机主板程序故障
9 E09室外盘管传感器故障 19 E63室外机软件复位
10E10压机吸气温度传感器故障 20 E64室外机主板存储器故障

3.志高变频空调操作板参数显示表:

序号 参数说明 序号 参数说明
1 *AD值变频压缩机当前运行频率 17 室内设定温度平均值
2 交流输入电流(AD值) 18 **设定制冷状态膨胀阀调阀温度零点
3 交流输入电流最大值(AD值)19 **设定制热状态膨胀阀调阀温度零点
4 直流母线电压AD值 20 室外机主板温度
5 *信道1膨胀阀当前开度21 **设定膨胀阀非调节温差
6 信道1膨胀阀开度自动调整量 22 压缩机当前最高运行频率
7 *信道2膨胀阀当前开度23 保护状态设定频率
8 信道2膨胀阀开度自动调整量 24 *信道3膨胀阀当前开度
9 压缩机排气温度 25 信道3膨胀阀开度自动调整量
10室外机盘管中心温度 26 *频率、膨胀阀控制方式:0(全自动)
11压缩机吸气温度 27 *调制度
12室外环境温度 28 **设定最大除霜时间(1~25min)
13室内盘管制冷入口平均温度 29 *实际剩余制热时间
14室内盘管中点平均温度 30 **设定进入除霜温度(-18℃~0℃)
15室内盘管制冷出口平均温度 31 **设定制热退出除霜温度(0℃~25℃)
16室内环境温度平均值 32 状态位(保护标志,室内机命令状态)

*:可调整参数,掉电不保存。**:可调整参数,并且掉电保存。在非特殊情况下请不要改动**项的参数值。
注:变频一拖三的调试板可与CMV调试板通用,但电控板(包括内机电控)是不能互换使用的。
1、
志高空调内机为挂壁式(18NV机型)
(1)、室内机显示故障:

故障部位序号 故障指示(闪亮一次:亮0.5秒,灭秒) 故障内容
室内机1定时指示灯闪亮1次,停2秒 通讯故障
2 定时指示灯闪亮3次,停2秒 室内环境温度传感器故障
3 定时指示灯闪亮4次,停2秒 室内盘管出口温度传感器故障
4 定时指示灯闪亮5次,停2秒 室内盘管入口温度传感器故障
5 定时指示灯闪亮6次,停2秒 室内盘管中点温度传感器故障

1运行指示灯闪亮1次,停2秒 模块保护
2 运行指示灯闪亮2次,停2秒 压机过流
3 运行指示灯闪亮3次,停2秒 压机过热
4 运行指示灯闪亮4次,停2秒 室外温度传感器故障
5 运行指示灯闪亮5次,停2秒 缺氟
6 运行指示灯闪亮6次,停2秒 空载电流大
7 运行指示灯闪亮7次,停2秒 室外电压异常
8 运行指示灯闪亮8次,停2秒 室外看门狗复位 (2)、操作板故障指示:参见29页418机型

3、志高空调内机为风机盘管式
(1)、室内机显示故障:
代码故障说明 代码 故障说明
E01 模块保护 E08空载电流大
E02 压机过流 E11室内机与室外机通讯故障
E03 压机过热 E12室温传感器故障
E04 室机传感器故障 E13室内盘管传感器故障
E05 室外机电压异常 E14线控器与室内机通讯故障
E06 缺氟 E15细管传感器故障
E07 室外看门狗复位 E16粗管传感器故障 (2)、操作板故障指示:参见29页418机型

4、志高空调内机为立柜式(液晶型)故障代码
(1)、室内机显示故障:
故障部位序号 故障内容 故障显示
室内机1通讯故障 F1故障
2 室内温度传感器故障 F3故障
3 室内盘管出口温度传感器故障 F4故障
4 室内盘管入口温度传感器故障 F5故障
5 室内盘管中点温度传感器故障 F6故障
室外机6模块保护 E1故障
7 压机过流 E2故障
8 压机过热 E3故障
9 室外机传感器故障 E4故障
10缺氟 E5故障
11空载电流大 E6故障
12室外机电压异常 E7故障
13室外看门狗复位

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读