有关相线与地线线径的搭配,零线地线与相线的选择方法,三相四线制与三相五线制电缆的选择,配电柜内铜排,相线与零线/地线选用同规格,相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。
三相火线和零线地线的平方数的最小比值,比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2是不是有点小了?
再比如三相主进线是100*10的,地排和零排应该是什么规格的呢?铜排和电缆的选型原则一样的吗?
对于单相负载220V的,火线/零线/地线规格应该相同 。
对于电缆,
1、三相四线制,电源类建议使用四根电缆同规格的,电机类地线取相线的一半。
2、三相五线制,我们建议使用4+1电缆,即零线和相线同规格,地线为相线的一半。
3、国内部分设计,往往考虑为了节省成本,将地线规格放小一点,就如你的选择一样(比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2),正常我们一般取50mm2.
4、配电柜内铜排,相线与零线/地线选用同规格的。
是有下限的约束的,我们最小使用16平方的。
相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。
相线为16mm2--35mm2的,地线截面最小为16mm2。
相线为35mm2以上的,地线截面最小为相线截面的一半。
序号 相线截面S(mm2) 地线(PE)截面(mm2)
1 S<16 S=PE
2 16<S<35 PE=16
3 S>35 PE=S/2