有关中间电位作业的工作原理,中间电位作业法是什么,采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容Q1,人体与地(杆塔)之间构成另一个电容C2。
中间电位作业法是指人体处于接地体和带电体之间的电位状态,使用绝缘工具间接接触带电设备来达到其检修目的的方法。
其特点是人体处于中间电位下,占据了带电体与接地体之间一定空间距离,既要对接地体保持一定的安全距离,又要对带电体保持一定的安全距离。
在配电线路带电作业中,可以是既对接地体保持一定的绝缘强度,又要对带电体保持一定的绝缘强度,就可以进行作业。
这是由于配电线路电压等级较低,可以通过绝缘材料包裹形成一定绝缘强度代替一定的空间距离,来达到安全作业。
而输变电带电作业中,电压等级较高,没有绝缘材料能包裹形成一定绝缘强度,所以必须需要一定的安全距离来保证带电作业安全。中间电位工作原理中间电位作业位置示意图如下图所示所示。
图1,中间电位作业原理图
当作业人员站在绝缘梯上或绝缘平台上,用绝缘杆进行的作业即属中间电位作业,此时人体电位是低于导电体电位高于地电位的某一悬浮的中间电位。
采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容Q1,人体与地 (杆塔)之间构成另一个电容C2,绝缘杆的电阻为R1,绝缘平台的绝缘电阻为R2。
作业人员通过两部分绝缘体分别与接地体和带电体隔开,这两部分绝缘体共同起着限制流经人体电流的作用,同时人体还要通过组合间隙来防止带电体通过对人体和接地体发生放电。组合间隙由两段空气间隙组成。
注意,在采用中间电位法作业时,带电体对地电压由组合间隙共同承受,人体电位是一悬浮电位,与带电体和接地体是有电位差的,在作业过程中:
地面作业人员是不允许直接用手向中间电位作业人员传递物品的。一是若 直接接触或传递金属工具,由于二者之间的电位差,将可能出现静电电击现象;二是若地面作业人员直接接触中间电位人员,相当于短接了绝缘平台,使绝缘平台的电阻R2和人与地之间的电容c2趋于零,不仅可能使泄漏电流急剧增大,而且因组合间隙变为单间隙,有可能发生空气间隙击穿,导致作业人员电击伤亡。
当系统电压较高时,空间场强较高,中间电位作业人员应穿屏蔽服,避免因场强过大引起人的不适感。
绝缘平台和绝缘杆应定期检验,保持良好的绝缘性能,其有效绝缘长度应满足相应电压等级规定的要求,其组合间隙一般应比相应电压等级的单间隙大20% 左右。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。