12V100W的灯泡电流为100/12=8.33A,14Ah电瓶的理论放电时间为电池容量/放电电流,也就是14Ah/8.33A=1.68小时,大约为一小时四十分钟。
电瓶的容量不是一个恒定值,一般会随不同放电电流发生变化,比如某14Ah铅酸电池是指用1.4A电流放电10小时得出的结论。如果使用大于1.4A电流放电,则电池的容量就会缩水;如果用小于1.4A电流放电,电瓶容量将大于标称值,也就是说14Ah电瓶用8.33A电流放电将会大大低于一小时四十分钟。
为什么网上卖灯的商家说“100W灯泡可以用14Ah电瓶点亮14小时”,只有一种可能就是LED灯光效高,所以很多商家拿它与老式白炽灯泡相比,得出12w相当于100W亮度的结论,这应该就是100W灯泡耗电1A的来源。这明显是一个误导人的说法,这是不符合规范的。
12伏14安时的电瓶,表示这个电瓶有多少度电(就是有多少千焦耳的热量),其计算方法如下:
(12*14)/1000=0.168度电,这个电瓶的存储电量为0.168度电(实际上是热量千焦耳)。
12伏100瓦的灯泡,根据千瓦小时,每小时耗电,其计算方法为:
(100/1000)千瓦*1小时=0.1度电(热量千焦尔)
0.168度电能点亮这个灯泡多长时间?
计算方法如下(0.168千焦耳的热量,让每小时消耗0.1千焦耳的热量使用多少小时):
0.168÷0.1=1.68小时
以上只是一个理论计算值,实际结果与之会有所出入。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。