家用电热水器功率2100W与3000W哪个好
同等品牌的电热水器,在2100W与3000W上应该怎么选择,只是功率大小不同,并无好与不好的说法,以适合家庭使用要求为准。
1、同等容量的电热水器,功率大小不同,对线路线径的要求不同。
电热水器的电源专线专用,只要是国标铜线线径不低于2.5平方,都可以满足2100W和3000W这两种功率的电热水器用电需要。
共用电源若线径为2.5平方的国标铜线。选用2100w的电热水器比较合适,且共用回路上的同时用电总功率,最好不要超过3000W~3500W。
如果共用电源线径为4平方的国标铜线,一般是选用3000w的电热水器,但共用回路上同时用电的总功率需要控制在3500W~4000W之内。
2、同品牌,同等容量的电热水器,功率大小不一样,但耗电一样,只是加热时间的长与短,功率大,加热快,时间短。
家中人多,只要线路线径能满足需求,可以选用功率大的3000w电热水器,免得用完一次热水,需要更长时间的等待。
家中人少,电热水器一桶热水够一家人一次洗用,一般选用2100w的电热水器。其优点很明显,小功率,慢工作,可以有效廷缓线路老化和用电配置的工作寿命。
3、功率大,容量大。功率小,容量小。
不同容量的电热水器。只要线路径满足需要,人多选功率大的,人少选功率小的。
4、其它热水源
家中除电热水器外,还有其它热水源,如燃气热水器。那电热水器就是一个备用热水源,或是一个能独立使用的热水源。
在这种情况下,选功率小的2100w的电热水器比较实用。电热水器功率小,避免 电热水器工作时与家中其它用电设备夺电。