开客厅Led灯跳闸的原因,一般是漏电或短路二种,送闸时听到“啪啪”声,说明线路短路,而听到“扑扑"声,则是漏电引起的。
另外,灯与插座等不同回路都使用漏电保护器,而电工师傅却把两回路零线混搭了,就会送不上闸。
查电路故障,一个一个回路送闸,先找出回路故障,再一段一段查,把回路主线接线某处半段拆开,再送闸,如果能送得上,则前半段正常。再依此查后半段,如果送不上闸,则再断前半段某接线处,再送闸,依此类推。
客厅灯引起跳闸,先打开灯,把两线断开,再开开关,如果不跳闸,则问题出在灯上,如果还跳闸,就拆开开关,把控制线丶主火线拆下,再送闸,不跳,则开关有问题,如果还跳,证明回路线出了问题,查一下有无不同回路零线是否混搭。
有条件的话,买一块摇表(兆欧表)测试回路是否漏电,最直接也最方便。这种现象换一个小的空开闸就好了。
电工口决:零线带电,必是零线断,跟居你所描述,小闸下零线带电,证明零线回路到小闸处就回不去了。
而连合几次小闸又能合上闸了,说明不用电时小闸是冷的吸不住,连合几次小闸为什么又能合上?因为连合小闸它的铜片触点连接处发热,所以能吸住,零线回路也就通了。
用的时间长了,吸牢靠了。一旦不用电了,又冷了下来,又会重复前面所说的操作手续。
建议更换一个新的空气开关试一试。
灯内部有不合理地方,即电源线挨得太近,两线存在短路现象,热时就崩开,冷了收缩就放炮短路造成跳闸。
也可能是驱动器坏了,从而导致短路跳闸,可以把这个灯先拆掉,看能不能送上,如果可以送上,把灯的驱动器换个新的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。