开空调和浴霸就跳闸
1、住宅用电电表为十千伏安,自然开关、保护器都不能超十千伏安,但保护器也不能低于十千伏安,低了就会跳闸。
检查方法:请专业电工师傅查看用电保护器是否正常,有时新的保护器质量不达标,也会跳闸。如果是保护器的问题,找开发商给换新的;如果质保期没有过,也需要开发商更换;但超过二年质保期,需要业主自己掏钱购买。建议购买名牌漏电保护器,质量有保证,用着也放心。
2、如果保护器没有问题,就需要检查空调、浴霸是否有露电地方,如果有就排除故障即可。以浴霸为例,如果密封不好,进入水蒸气也会造成漏电。
3、以上两项没有问题,应集中检查线路是否存在问题,多是因为线路线配号低,造成开机电流过大而断电。如果电线配制不合格,不管是过质保期或在质保期内,均由开发商更换。
4、如果以上三项都没问题,只有检查空调和浴霸电器是否用电量过大问题。如果存在该问题,一般用功率表测量为准,不管质保期过不过期,由开发商负责调换电器。