家中空气开关老是烧焦的原因分析
来源:电工天下时间:2021-03-12 11:03:58 作者:老电工手机版>>
有关空气开关的使用问题,家中的空开总是出现烧焦的问题,应该怎么检查处理,是先确认线径是否够用,还是检查下接线方法是否得当,亦或者是空气开关的技师问题,一起来看下。
家中空气开关老是烧焦的原因
目测进线线径比较细,所有用电器同时使用时,功率不够,应将进线更换为至少四平方以上的铜芯线,或错开用电器的使用时间。
1、确认线径是不是够用的简单方法
在电器同时使用的的高峰时刻,用手指背,触摸电线,感觉发热情况,如果温度很高,说明需要增粗线径,否则进线可能烧毁。
家用电线的安全温度为70℃,但实际使用时最好不要超过40℃。

图1:正确的触摸手法
出线端双线并接,必须经过适当的处理后,才可以保证不会烧毁。
两根电线同时并接在一个端子上,必须要注意:不可铜铝混合;不可线径不同。
铜铝线混合接在一起,会加速铝线的氧化,氧化后的铝线,会线径变细,电阻变大,接触不好,发热,烧毁开关。

线径不同的两根线,同时接在一个端子上,如果处理不好,会有一根压的很紧,一根压不紧的情况,压不紧的那根打火发热,烧毁开关。
线径不同的处理方法。

将两根线头绕成麻花状。

两根线头同时做对折处理。

外加一根线缠绕两根线头。
这三种方法都能增加两根线头与接线端子之间的接触面积。
2、接线完成后检查是否合格的方法
分别捏住两根线,用力向下拽,如果拽不动,说明接线合格,如果轻松就能拽下来,那么以后还会烧。
在检查完成后,合闸送电,使用过程中参照第一个办法, 测试下出线的温度,如果温度过高就需要换线。