在家庭用电过程中,有时可能会遇到跳闸的问题,但换了大的空开后,跳闸现象依然存在,这是什么原因引起的,换空开后还跳闸,说明是线路或用电器存在漏电现象,需要找专业电工来排查故障原因。
在发现跳闸的问题后,已换了大功率空开,但跳闸现象依然存在,说明线路或者用电器存在漏电现象。
一、普通检查方法
在跳总闸的同时,确认下是否有相应的分路开关也发生跳闸。如果某一路分路开关同时跳闸,那么问题就出在这个分路上。
检测方法:将该分路上的所有用电器插头拔下,再挨个插上去,并打开它,插到哪一个用电器发生跳闸现象,说明哪一个用电器存在漏电现象,如果全部用电器插好之后,漏电开关没有动作,那么就说明线路存在的漏电现象。
1、检查是否存在漏装的插座面板,插座面板内的电线头,如果没有缠裏绝缘胶布,或者缠裹绝缘胶布时,火线,零线,地线,没有错开包裹,很容易出现跳闸现象。
2、检查是否存在被闷掉的过路盒,这种情况多发生在采用水电半改的装修方式,因为工价和材料价格的限制,往往会采用断点接续的方法。在墙面或者瓷砖面下面,闷掉了某个重要的过路盒,一旦出现问题,只能靠运气了,处理起来相当麻烦,卫生间厨房间,过线盒已经贴到瓷砖下面去了,再想找到它是很难的事。
其实断点接续本身没有错,比大规模改动,费用要节省1/3左右,而且可以保证线路的可更换性。土建原有的管路条件 ,绝大多数情况下,要优于装修的管路。正确的做法是,家具可以挡得到的过路盒,安装一个空白面板,家具挡不到的过路盒,安装一只五孔插座,保证整个线路的可更换性,千万不要贪图所谓的美观,把这些看似无用的过线盒闷死。
如果出现这种情况,留有影像档案的,查找影像档案,如果没有影像档案呢,只能靠运气和人品了。
在使用以上方法检查后,如果不能解决问题,就需要参考如下的专业方法来处理了。
二、专业检查处理方法
需要用到专业的电工工具,电工常用的检测工具有两个,一个是万用表,一个是绝缘摇表,检测每一分路火零线的对地电阻及相线与零线之间的电阻,是否在允许的范围内。
检查从配电箱到具体点位的插座安装,是否存在不规范之处,比如有没有虚接,大小线,空气开关的漏电时间,整个系统配置的合理性等,认真细致的检查一遍,基本就可以确定故障点了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。