1、故障问题
工地上的施工拖线排,用电笔测量有电,插上电锤、手枪钻等用电器,却无法使用。
2、故障分析
拖线排电源线中的两芯断了一根,使用电笔测量时,显示两根线都有电,这是感应电造成的。
火线与零线并排布放,每根电线产生的磁场会相互抵消掉,如果零线断掉了,产生的磁场就不能互相抵消掉,这就是规范《GB50303-2015》中,禁止导管内穿一根导线(特别是铁管)的原因。
在断线情况下,使用万用表或数显式电笔,测量电压时,相线与火线之间或其中一根线的电压没有220v。
1、检测插头或插座
检测插头或者插座,有无脱线的现象,就是最常见的一种情况。
2、检查插头或插座的进线处,电线是否断线
施工拖线排在使用过程中,拖动折叠,摔掼,在插头和插座的进线根部,很容易出现断线情况。
3、检查整条线路的有外伤
工地使用的临时拖线排,为了移动和施工的方便,线芯多是使用多股线,每只单股的线径很细 ,在受到外力撞击挤压情况,线芯会有损伤,使用大功率用电器时,会逐根将这些多股线烧毁,只至断电为止。
4、检查电缆线的外观,有无挤压的痕迹
中间断线有无明显伤痕的检查:将拖线板插上电源,插座上连接上灯泡或用电器,使其处于常开状态,从电线的一端,一点点不停的绕动电线,当灯泡或用电器突然工作时,一般断点的就在这个左右,然后缩小范围,直至找到断点为止。